Посетитель
|
Термостат (терморегулятор) |
Здравствуйте. |
|
#1337979 |
Свой на Aqa.ru
|
|
fc NoName NoFamily На сколько понял из описания по Вашей ссылке, он умеет только отключать оборудование при превышении температуры заданного порога. Вам же надо наоборот, включать при превышении. Без доработки (инверсии сигнала) или дополнительного промежуточного элемента применить данный термостат для охлаждения банки кулерами не получится. С уважением А.А. Изменено 29.1.11 автор AlexAlex |
|
#1337993 |
|
Посетитель
|
|
AlexAlex Спасибо. А существуют устройства не требующие доработки? |
|
#1338042 |
Завсегдатай
|
|
fc NoName NoFamily Судя по описанию и картинке, настроить термостат с петлёй гистерезиса не удасться. Помимо этого термостат нормально замкнут, Вам же надо нормально разомкнутый. Существуют термостаты с двумя группами контактов - нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми - Вам такой и надо - он более универсален. Изменено 29.1.11 автор Zoric1980 |
|
#1338050 |
Свой на Aqa.ru
|
|
сообщение fc NoName NoFamily Не за что! Да, существуют, на два устройства, нагреватель и холодильник. Конструктивно похоже на то, что привели Вы, только с двумя регуляторами. Встречал где то на форумах фото. Но не могу найти. сообщение Zoric1980 Да автору гистерезис и не нужен, выше 27 вентилятор включился, и работает, пока температура не опустится ниже этих же 27 (для примера). С уважением А.А. Изменено 29.1.11 автор AlexAlex |
|
#1338055 |
Посетитель
|
|
AlexAlex Ага, теперьпонятно что искать. |
|
#1338062 |
|
Посетитель
|
|
Вот похоже я нашел то, что нужно |
|
#1339155 |