Как подключить ЭПРА? Vossloh-Schwabe ELXe 418.215 M8 188660

Добрый день.
Приобрёл ЭПРА Vossloh-Schwabe ELXe 418.215 M8 188660, схема расключения на нём указана следующая

для форума

сама эпра'ха выглядит вот так
для форума

Как расключить 4 лампы по 18w? у меня получается, что на каждой лампе есть по два патрона, на каждом по 2 контакта... а на эпра два питающих + земля - с одной стороны и три контакта (обозначенные по схеме как 1,2,3) с другой. И что за контакт на схеме с обозначением "tc" который есть на фото?
Есть предположение, что раз эта ЭПРА`ха с холодным стартом, то может она не использует "замыкание полного контура четырёх контактов по каждой лампе, используя в ней нити", а только два, то "пробивает через газ" ... но тогда >что за контакт на схеме с обозначением "tc"?
Поисковики в интернете ясности не дали совсем.

Изменено 20.7.13 автор PavelMg
2013-07-2020/07/2013 08:55:27
#1843278
На премодерации
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6963 988
Пушкино
4 года

tc - на мой взгляд вовсе не контакт. возможно просто обозначение. нечто наподобие принадлежности к "цифровому" или высокотехничному чего-то.
Здесь схема похоже только на одном контакте от каждой лампы. Контакты с левой стороны фаза, эемля, ноль а с правой 1,2,3 - выходы на лампы.

2013-07-2020/07/2013 12:33:06
#1843310
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

561 107
Ногинск
11 мес.

Так и получается, что на каждый патрон одно подключение, только смотрите, чтоб было, как на схеме: с одной стороны зашел вверх, а с другой вышел снизу, а то могут лампы не стартануть.
Получается что первая (самая верхняя) и вторая лампы (под самой верхней) подключены последовательно, третья и четвертая тоже. А 1-2 и 3-4 параллельны друг-другу.

2013-07-2020/07/2013 14:57:26
#1843334
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

343 6
Сургут
10 года

PavelMg
Принцип работы этой эпры хорош тем, что требуется для работы лампы лишь подключение на один электрод. Вообщем смотрите:
1 цифра(для одной лампы) - от сюда провод кидаете на электрод первой лампы
2 цифра(для двух ламп) - от сюда кидаете по 1 проводу на вторую и третью лампы (будет 2 провода в зажиме уходить)
3 цифра (для одной лампы) - от сюда кидаете провод на электрод четвертой лампы.
Эти провода все подключены к началам каждой лампы. Теперь нужно концы ламп между собой соединить. Надо первую и вторую лампы между собой соединить проводком. И третью и четвертую соединить между собой проводком.
В целом на рисунке все и так видно и понятно.
Насчет Tc... мне плохо видно на рисунке, но ощущение что там Ic написано, что значит ток сети, а так же указано напряжение сети Uout = ... не вижу чему. В любом случае для вас эта точка не имеет ни какого значения.
Ну и не забудьте отключить электричество прежде чем все подключать, а то 220В опасно для вашей жизни.
Насчет вашего предположения о холодном старте и пробивании газа разрядом, все именно так и происходит в данной эпре. Я в практике их не встречал, но слышал о них от знакомых, что лампы быстро перегорают от частого включения и выключения.
2013-07-2323/07/2013 18:41:17
#1844126
Новичок

Аватар пользователя

2
Russian Federation Magnitogorsk
11 года

zhenya590

всё именно так и подключил, всё работает!!! спасибо за консультацию.