рН-контроллер

Поделитесь наблюдениями, кто пользуется.
У меня за месяц контроллер начинает показывать в аквариуме рН 7 при реальном рН 6.8. То есть за месяц показания на экране врут на два пункта.
Нормально ли это?
На сколько пунктов за месяц без калибровки у вас начинает врать контроллер?
Как часто вы калибруете контроллер?
Контроллер у меня новый, так что дело не в амортизации.

2005-12-2626/12/2005 12:12:05
#263495
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

А чем ты проверяешь его вранье и какой контроллер?

2005-12-2626/12/2005 12:15:08
#263496
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

341 98
Москва
9 года

Проверяю проще простого.
До калибровки в банке 7.0, после 6.8.
Тесты эту разницу тоже подтверждают.
Контроллер-Деннерле.

2005-12-2626/12/2005 12:18:58
#263497
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

573
Москва
9 года


Тесты эту разницу тоже подтверждают


Можно уточнить что за тесты так точно показывают, что вы уверенны, что РН 6,8, а не 7,0?
2005-12-2626/12/2005 12:27:04
#263501
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

Прикольно, просто совсем недавно озадачился тем, что у меня как раз на 0.22 несовпадают данные Тетровского теста и Контроллера Тестирование Тестов! , у меня тоже Денерле.

2005-12-2626/12/2005 12:27:42
#263502
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1695 16
Russian Federation Moscow
13 года

Прикольно как раз то, как вы определили разницу между тестом и контроллером. Смайлик :D

А контроллеры калибруются все по разному. У меня Аквамедик, в инструкции написано, что-то в духе "раз в месяц" еужна калибровка.

Видимо потребность в калибровке зависит еще от возраста электрода.
Один из электродов, перед тем как накрыться окончательно, стал "уходить" до 0,20 в неделю.
Поставил новый электрод, и вот уже 1,5 месяца показания тютелька в тютельку.

2005-12-2626/12/2005 13:14:45
#263530
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1074 6

10 года

сообщение mishel
...У меня за месяц контроллер начинает показывать в аквариуме рН 7 при реальном рН 6.8. То есть за месяц показания на экране врут на два пункта...

Деннерле контроллер калибруется раз в две недели. У меня датчик установлен в непрозрачном трубопроводе после выхода внешнего фильтра и проточного реактора, поэтому не "заростает" и "дрейф" показаний должен быть минимальный". Однако за две-три недели показания "уходят" до 0.1. Имею котроллер Деннерле и пластмассовый электрод. Говорят что стеклянные электроды имеют значительно меньший "дрейф".


Изменено 26-12-2005 автор YRus
Да, Cerge прав. По инструкции раз в 4 недели.

Изменено 26-12-2005 автор YRus
2005-12-2626/12/2005 13:30:10
#263536
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

10267 249
Москва
3 года

pH-метры калибруют от 1 раза в 2 недели вплоть до 1 раза в день. Если надо ловить сотые доли (реально всё равно точнее, чем 0.05 не бывает), то и калибровать надо каждый день. А ещё хранить электрод рекомендуется в насыщенном растворе хлорида калия независимо от того, стеклянный он или "пластмассовый". Пластмассовый - тот же стеклянный, только стекло у него лишь в "рабочем месте", а весь корпус из пластика, поскольку последний измерять pH не умеет. По остальным характеристикам стекло от пластика не отличается. (Ваш химик-аналитик Смайлик :))

2005-12-2626/12/2005 13:48:37
#263540
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2983 29

3 мес.

сообщение YRus
Однако за две-три недели показания "уходят" до 0.1. Имею котроллер Деннерле и пластмассовый электрод. Говорят что стеклянные электроды имеют значительно меньший "дрейф".

У вас ребята ещё нормально, мой новый деннерле электрод врал на 0,5 правда калибровка раз в 4 недели а не в две, стеклянный электрод от аквамедик показывал уже после второй калибровке всё точно, я вот думаю заменить деннерле на наш отечественный, точность выше гораздо и по цене вместо одного аквамедика 3 наших взять можно.
2005-12-2626/12/2005 13:48:49
#263541
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1074 6

10 года

сообщение shurae
...реально всё равно точнее, чем 0.05 не бывает)...

Ну почему не бывает. Если я в эталонном растворе и температуре, соответствующей паспортной (кажется 20°С) откалибрую на 7.00 а потом в другом эталонном растворе на 4.00 тот погрешность 0.02 обеспечена. Если не верите - проверте на эталонных растворах - покажет 7.00 и 4.00. Другое дело что
1. С течением времени показания неизбежно "дрейфуют" и нужно будет чаще проводить калибровки (а это расходы на калибровочные растворы).
2. А такая точность и не нужна.
2 Cerge.
1. А где русские электроды купить можно?
2. По параметрам (эдс, чуствительность, внутреннее сопротивление) они подходят вместо импортных? Или проще - с ними импортные контроллеры нормально работают?
3. Разъем у них такой же или перепаивать надо?

Изменено 26-12-2005 автор YRus
2005-12-2626/12/2005 14:13:20
#263546
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1695 16
Russian Federation Moscow
13 года

сообщение shurae
pH-метры калибруют от 1 раза в 2 недели вплоть до 1 раза в день. Если надо ловить сотые доли (реально всё равно точнее, чем 0.05 не бывает), то и калибровать надо каждый день. А ещё хранить электрод рекомендуется в насыщенном растворе хлорида калия независимо от того, стеклянный он или "пластмассовый". Пластмассовый - тот же стеклянный, только стекло у него лишь в "рабочем месте", а весь корпус из пластика, поскольку последний измерять pH не умеет. По остальным характеристикам стекло от пластика не отличается. (Ваш химик-аналитик Смайлик :))

Возразю! Почти по всем пунктам. Оговорюсь лишь, что речь идет об аквамедиковских электродах.
Точность измерения до 0,01, причем имею возможность проверять по двум контрольным жидкостям (pH=7,00).
При этом новый электрод первые 2-3 месяца лишь проверяю.
Стеклянный электрод от аквамедика калибруется еще реже. В эксплуатации более "скоростной" - в тестовых жидкостях, при переходе с pH=4,00 на pH=7,00 настраивается значительно быстрее, чем пластиковый.
2005-12-2626/12/2005 14:19:28
#263547
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

10267 249
Москва
3 года

сообщение Eugene N
Возразю! Почти по всем пунктам. Оговорюсь лишь, что речь идет об аквамедиковских электродах...

Не спорю. Я лишь привёл обычную аналитическую практику про "профессиональные" электроды. Как совершенно правомерно заметил YRus, "А такая точность и не нужна" (меньше 0.05), причём не только для аквариума, но и в химическом анализе.
2005-12-2626/12/2005 14:58:07
#263560
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2983 29

3 мес.

Для рН может и не нужна авот для других элементов очень даже.

2005-12-2626/12/2005 16:16:04
#263592
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

10267 249
Москва
3 года

сообщение Cerge
Для рН может и не нужна авот для других элементов очень даже.

Конечно, никто ведь не предлагает замерять аммиак, нитриты или свинец с точностью 0.05мг/л! Смайлик :) Смайлик :250: Смайлик :) Речь только о pH
2005-12-2626/12/2005 16:21:57
#263595
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

Да ... За что же я такие деньги то платил? Раньше тратился только на рН тест, а теперь купил контроллер, выяснятся, что регулярно придется калибровочную жидкость покупать, да и срок жизни самого электрода максимум 2 года (если повезет), а так только год обещают.

2005-12-2626/12/2005 16:39:53
#263606
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2983 29

3 мес.

Ну зачто Вы платили Вам виднее, как грится "семь раз отмерь, один отрежь", однако так как контроллер никто стабильность рН в аквариуме не обеспечит.А электрод самый первый у меня уже 4 года и работает, правда я им не пользуюсь.

2005-12-2626/12/2005 16:53:26
#263612
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1074 6

10 года

сообщение SZh
...За что же я такие деньги то платил? Раньше тратился только на рН тест, а теперь купил контроллер, выяснятся, что регулярно придется калибровочную жидкость покупать, да и срок жизни самого электрода максимум 2 года ...
Не все так плохо!
1. Гидробионты будут постоянно спасибо говорить (ведь рН стабильный!).
2. Срок службы электрода зависит от условий эксплуатации. Один из основных "вредителей" электродов - организмы (водоросли и микроорганизмы), поселяющиеся на электроде, неизбежны, если электрод находится в банке. В случае расположения электрода в трубопроводе выходы из фильтра (и после проточного реактора) обрастания отсутствуют, срок службы электрода увеличивается.
3. Cerge раскажет нам где купить отличные русские электроды недорого. А калибровочные растворы недорого стоят в Лабтехе.

Изменено 26-12-2005 автор YRus
2005-12-2626/12/2005 17:27:53
#263617
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2983 29

3 мес.

Вообще то я совсем недавно давал ссылку на основного производителя электродов.
Надо внимательнее читать форум. Какие pH электроды похвалите?

Что касается калибровок электродов то, чаще они колибруются в начале эксплуатации, где то первые пол года, повторюсь мой первый электрод от аквамедик прожил 4 года и досих пор работает, причём опять же никто не заставляет вас покупать калибровочную жидкость от деннерле и аквамедик которые стоят непомерно дорого.За эти деньги можно купить литр жидкости рН.Учитесь пользоваться интернетом и будет вам счастье.Например в Литтрейдинге продаётся эта жидкость по пол литра фасовка.Так же есть в Лабтехе.

Изменено 27-12-2005 автор Cerge

2005-12-2727/12/2005 08:30:02
#263784
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2091 14
Ukraine Dnipropetrovsk
14 года

сообщение SZh
Да ... За что же я такие деньги то платил?


Точнее какие цели приследовал?
Разве без него были проблемы или какие трудоемкие операции связанные с его отсутствием?

Зачем купи-ли то?

Вадим.
2005-12-2727/12/2005 13:48:12
#263842
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

Ну собственно задачи, для которых я его купил он выполняет, рН колеблется в пределе ± 0,05. Другое дело, что оказывается само значение рН может быть не таким как я предполагал, хотя я еще и не проверял, все времени нет перетестировать.

2005-12-2727/12/2005 14:36:09
#263854
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2091 14
Ukraine Dnipropetrovsk
14 года

сообщение SZh
Ну собственно задачи, для которых я его купил он выполняет, рН колеблется в пределе ± 0,05.


Дык вопрос в том, что без контроллера проблем-то и так небыло Смайлик :)
Или не прав? Зачем такая стабильнось?

У меня днем РН=6.9-7.0, при аэрации ночью - к утру РН=7.2
Раньше аэрация через камень была посильнее (сейчас дерево),
так РН к утру до 7.6 поднималась, то есть колебалась в пределах
0.6-0.7 и проблем не наблюдалось. В последнее время Пых мерять необходимости вообще не видел, т.к. когда в доволь намеряетесь,
и так знаете, какова она у Вас в данный момент времени.


сообщение SZh Другое дело, что оказывается само значение рН может быть не таким как я предполагал, хотя я еще и не проверял, все времени нет перетестировать.


В смысле? Каким оно может быть "не таким"?

Вадим.
2005-12-2828/12/2005 14:41:28
#264191
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

Раньше были проблемы в том, что я мог передозировать СО2, растворяю через помпу внутреннего фильтра и проблем с растворением нет. Теперь это исключено.

А показания контроллера могут быть не таким в том смысле, что у меня малавийцы и опускаться по рН ниже 7.00 не хотелось бы и растения хочется чтоб росли, а это не выше 7.20. Вот и выходит, что мой интервал между 7.00 и 7.20, а так как котроллер, как я понял, запросто может сбиться на 0.2 это уже не очень хорошо.

2005-12-2828/12/2005 15:39:49
#264218
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2091 14
Ukraine Dnipropetrovsk
14 года

сообщение SZh
Раньше были проблемы в том, что я мог передозировать СО2, растворяю через помпу внутреннего фильтра и проблем с растворением нет. Теперь это исключено.


Замена реактора на стакан решает Вашу проблему на раз.

Впдим.
2005-12-2828/12/2005 16:45:35
#264247
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

Согласен, но стакан уже не хочу, да и мороки с ним, то не растворившийся попутный газ выпускай, то думай куда и как его (стакан) присобачить да и эстетики никакой. Тогда как у меня сейчас при 1 пузыре в 2 секунды контроллер как минимум 1 раз в день отключает клапан по причине опустившегося рН. Да и чего теперь то уже городить, контроллер у меня уже есть, если спросите жалею ли я о его приобретении, скажу, что скорее не жалею. К тому же я еще не перепроверял его калибровку, конец года, некогда. Сегодня постараюсь успеть запихнуть его в калибровочную жидкость и посмотреть на сколько он реально ускакал.

2005-12-2828/12/2005 17:37:41
#264265
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

619 1
Балашиха
10 года

Вчера откалибровал контроллер. Разлил по пузырькам калибровочные жидкости, ополоснул в дистиллированной воде электрод и вставил в пузырек с рН7.0. Контроллер начал показывать 7.3, затем потихоньку опустился до 7.15. Я начал калибровку, после калибровки опять сполоснул и опустил в пузырек с рН7, контроллер начал показывать 7.13 и плавно опускаться до 7.06. Пришлось опять сменить калибровочные жидкости на свежие и повторить процедуру. После повторения контроллер в жидкости с рН7 показывал 7.03, чем я на первых порах и удовлетворился, через недельку проверю.

Изменено 19.6.06 автор SZh

2005-12-2929/12/2005 09:26:36
#264412



Польвователь