Сколько тонн выдерживает комната |
Подскажите сколько еще можно поставить воды в комнате (18м), если уже стоит 2,5 тонны. |
|
#521983 |
Посетитель
|
|
У меня в 13м стоит 2 тонны, так что думаю на 18м тонну вполне можно добавить. |
|
#522010 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Как сын строителя скажу, что плиты перекрытия расчитаны на нагрузку о,5 тонны на 1 кв. метр. Вот и считайте. Испытываются они на тройной нагрузке. |
|
#522057 |
Постоянный посетитель
|
|
имхо, лучше поднять документацию по серии вашего дома, попользовать коэффициент 0.75 на всяк пожарный, и будет вам счастье. |
|
#522085 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
сообщение akka про хрущевки и картонные 9-ти этажки, кторые от ветра качаются. |
|
#522086 |
Посетитель
97
16 года |
|
#522118 |
|
Посетитель
|
|
Всем спасибо, желаем успехов, а также здоровой и красивой рыбы |
|
#522428 |
Посетитель
|
|
Как строитель сообщаю, по ныне действующим нормам перекрытие жилого дома рассчитывается на полезную равномерно распределенную нагрузку 150 кг умножить на коэффициент запаса 1,3 итого 195 кг на метр. |
|
#522735 |
Завсегдатай
|
|
сообщение olek Это чего за цифра такая? На кв. метр? Да, ...о какх же аквариумах может идти речь? Бред какой то. Или я чего то не понял |
|
#522758 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
195 кг на квадратный метр? |
|
#522765 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Ах, простите, по нормативам-то 150 кг... |
|
#522766 |
Постоянный посетитель
|
|
Вставлю свои пять копеек. Когда устанавливал свой аквас на 730 л, тоже озаботился вопросом не проломит ли он перекрытие (дом блочный). Беседовал на инженерном форуме. В самом деле - есть СНИП для жилых помещений 200 кгс на квадратный метр. Но, обратите внимание на маленькую букву "с" после кг. Это килограмм-сил, т.е это не вес в 200 кг, а давление.Сколько нужно поставить килограммов, чтобы вызвать такое давление я так и не нашел. К сожалению, ребятки на инженерном форуме, тоже не могли мне пояснить, но хором говорили, что такой аквас ставить нельзя. Я связался со строителем, который строил мой дом (оказался соседом по гаражу). Он сказал следующее, что вся бетонная плита выдерживает нагрузку 5 тонн. Вес акваса, как и всего остального скарба в доме, распределяется по всей плите, затем по стенам, по другим перекрытиям и наконец по земле-матушке. И еще по поводу бетонной плиты, чтобы ее смять, нужно приложить силу, которую создает бетонный столб сечением 1 кв.м высотой 70 м. Это расчет кокого-то мастака с того же инженерного сайта. |
|
#522786 |
|
Посетитель
160
17 года |
|
у меня такая же история, что и у автора темы, потому позволю себе нагло влезть... а аквариум надо ставить вдоль несущей стены? или так наоборот хуже? |
|
#522825 |
Постоянный посетитель
|
|
Как я понял, когда занимался этим вопросом, то лучше около несущей стены, хотя доказательств противоположному не нашел. ИМХО, важнее обратить внимание на полы. Я приглашал плотника, он аккуратно вскрыл мой пол по краешку и мы осмотрели состояние лаг, подложку под них, расстояние между лагами. Желательно, чтобы края акваса ложились на лаги, а не между ними. Опять же, мнение мастака по поводу "выдержит- не выдержит" тоже лишним не бывает. |
|
#522832 |
Посетитель
|
|
СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия, таблица 3. |
|
#522891 |
|
Посетитель
|
|
В соответствии с действующими нормами перекрытие жилых зданий (в пределах жилых помещений) расчитывается на равномерно распределенную полезную нагрузку 150 кгс/кв.м. Конечно на 1 кв.м могут встать 4 человека по 70 кгс, т.е. на 1 кв.м. будет приходиться 280 кгс. Но никто не предусматривает случай когда вся комната забита людьми по 4 шт на 1 кв. м. Плюс при площади конструкции более 9 кв.м. можно немного уменьшить расчетную нагрузку (есть специальная формула). Если считать сколько можно впихнуть в одну комнату всего, получится 150х18=2700 кг. Это включая аквариумы, кровати, шкафы и людей. Причем коэффициент запаса использовать нельзя, на то он и коэффициент запаса. Конечно при таких больших нагрузках нужно учитывать как она распределена фактически. Если посередине комнаты все 2700, то уже плиты перекрытий могут не пройти по расчету. Если у опор плит перекрытия на стены - хорошо, а если у стены, но на которую плиты не опираются - не факт. |
|
#522902 |
Посетитель
131
7 года |
|
сообщение akkaИспытываются они на тройной нагрузке"-а вот это факт, но с другой стороны стырить мешок цемента при производстве отдельно взятой плиты -дело житейское, вот я про коэффициент и написал Вот так и пишут люди, никогда не бывавшие на заводах ЖБИ. Вы б хоть поинтересовались, как изготавливается изделие, чтобы потом додумывать про "стырить мешок цемента". |
|
#522974 |
Постоянный посетитель
|
|
сообщение Ёхан Палыч ну что ж вы прям буквально-то все так восприняли? Вот так и пишут люди, никогда не сталкивавшиеся с таким термином гы |
|
#522989 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
сообщение olek Неоднократная путаница квадратных метров с квадратными сантиметрами не внушает особенного доверия к рассчётам человека, это написавшего. |
|
#523075 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Вот так и пишут люди, никогда не сталкивавшиеся с таким чудесным словаремБедный Даль! Если бы он увидел все эти "череЗчур", "вкрайности" и "прикрашать", написанные от его имени, он бы, по моему раСчету, ушел в монастырь. |
|
#523117 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
сообщение Ёхан Палычхе-хе...мне тут знакомые конструкторы рассказывали, что нормы по времени от приготовления раствора до его заливки при строительстве монолитных зданий не то что не выполняются, а превышаются (пардон, превышается время) в разы....ибо раствор везется к месту стройки в "бетономешалках".....если на стройплощадке монолита нет цементного минизаводика, то практически гарантированно нормы производства ЖБ конструкций нарушены.... |
|
#523205 |
|
Посетитель
|
|
сообщение a_solynin А вот это зря, второе сообщение написал мой отец - кандидат наук, всю жизнь проработавший в строительстве! А вообще, проверить расчеты несложно, 150кг умножить на 18 м2 любому по плечу. В цифре 150 сомневаетесь - номер СНиПа я дала, поисковики никто не отменял... Путаница метров с сантиметрами просто описка. В данном случае метр. |
|
#523216 |
Посетитель
|
|
Будучи студентом, при работе на ЖБИ, спереть мешок цемента в 1994 году, не вопрос. Не думаю, что изменилось хоть что-то. По электроснабжению - отдельная линия, с защитой (УЗО) - как идеал. + стабилизатор и УПС! |
|
#523479 |
Постоянный посетитель
|
|
У меня стоит 120 литров. и сколько еще можно литров поставить, чтобы не провалиться к соседу снизу? очень все перживаем за пол нашего дома. Дом хрущевка, самый последний этаж.... |
|
#523647 |
|
Посетитель
|
|
Вот и у нас под вопросом "расширение рыбьей жилплощади", имеем акву 120 л, да полноценный комод под ней, хочется приобрести новую банку, а чтоб вписалась в интерьер- должна быть она около 150см-160см длиной, располагаться вдоль несущей стены, поюс в комнате мебель тяжеленная, а у соседа под нами все переделано- ни одной стены в 3х-комнатной квартире нет (кроме внешних ), может и небольшая получится нагрузка, а все-же неприятно, учитывая что под нами "футбольное поле". |
|
#525066 |