Гермитизация проводки патронов


Посетитель




59
Новосибирск
1 мес. назад
Гермитизация проводки патронов
Здравствуйте. Заказал крышку, попросил, что бы использовали влагозащищенные патроны (вот такие http://www.akvionika... ). Всех деталей не знал, теперь думаю как доделать: боюсь что конденсат с крышки модет налиться в патрон.
Конструкция следующая: на поперечные ребра крышки крепятся пластиквые планки, в прорези в планках вставляются влагозащищенные патроны. Таким образом та часть патрона к которой подводится проводка смотрит в «потолок» крышки.
Думаю использовать силиконовый герметик для склейки акваримов, но есть несколько вопросов: изоляцию не разъест, а если на не заизолированный контакт прольется короткого замыкания не будет? Не аквариумные аналоги у него есть и где их купить?
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой пожалуйста посоветуйте что и как лучше использовать, что бы герметизировать соединения.
2015-06-18 добавлено 18/06/2015 13:34:22#2100492

Посетитель




117 8
Москва
18 час. назад
Стоят подобные, отличие только в том что у Вас защелка, а мои на винтах. Снимал недавно пару - потребовалось лампу подвинуть. 3 года - полет нормальный следов коррозии налета и прочих следов наличия жидкости не замечено. Крышка полностью закрывает аквариум, отверстия только кормушка и пара отверстий для вентиляторов - летом иногда включаю. Температура воды около 27 постоянно.
2015-06-18 добавлено 18/06/2015 13:56:17#2100499

Свой на Aqa.ru




1166 174
Ukraine
1 г. назад
сообщение AlexShal
(I) ...та часть патрона к которой подводится проводка смотрит в «потолок» крышки.
(II) ...изоляцию не разъест,
(III) ... а если на не заизолированный контакт прольется короткого замыкания не будет?
(IIII) ...что и как лучше использовать, что бы герметизировать соединения.

Начну с последнего.
IIII Если у Вас мощного конденсата нет (а скорее всего нет) и прямые брызги на патроны не попадают, то зачем его вообще герметизировать???
I То, что смотрит в потолок - теоретически худший вариант. Влага, которая может (в принципе) конденсироваться или попадать на подходящие к патрону провода может по ним стекать в герметичную полость. Если, конечно их ввод тоже не загерметизирован. Герметизируйте.
Но практически - это не имеет особого значения.
II Изоляцию не разъест.
III Если просто на контакт попадет вода, то ничего страшного не произойдет. Произойдет, если вода замкнет провода подключенные к цепям с высоким напряжением. Но в Вашем случае такие провода находятся на противоположных концах лампы, так что ничего страшного не случится. Если конечно Вы лампу целиком в воде не утопите.
2015-06-18 добавлено 18/06/2015 15:56:00#2100537

Посетитель




59
Новосибирск
1 мес. назад
сообщение Serg_55
сообщение AlexShal
(I) ...та часть патрона к которой подводится проводка смотрит в «потолок» крышки.
(II) ...изоляцию не разъест,
(III) ... а если на не заизолированный контакт прольется короткого замыкания не будет?
(IIII) ...что и как лучше использовать, что бы герметизировать соединения.

Начну с последнего.
IIII Если у Вас мощного конденсата нет (а скорее всего нет) и прямые брызги на патроны не попадают, то зачем его вообще герметизировать???
I То, что смотрит в потолок - теоретически худший вариант. Влага, которая может (в принципе) конденсироваться или попадать на подходящие к патрону провода может по ним стекать в герметичную полость. Если, конечно их ввод тоже не загерметизирован. Герметизируйте.
Но практически - это не имеет особого значения.
II Изоляцию не разъест.
III Если просто на контакт попадет вода, то ничего страшного не произойдет. Произойдет, если вода замкнет провода подключенные к цепям с высоким напряжением. Но в Вашем случае такие провода находятся на противоположных концах лампы, так что ничего страшного не случится. Если конечно Вы лампу целиком в воде не утопите.


IIII В акваэлевском кубе несколько раз видел с утра очень сильный конденсат. Может и залить.
III Я имел ввиду не воду (конденсат), а герметик при его заливке.

И все-таки, что лучше использовать в качестве герметика: аквариумный или что-нибудь другое?
2015-06-18 добавлено 18/06/2015 21:41:18#2100633

Свой на Aqa.ru




953 110
Коломна
1 мес. назад
сообщение Serg_55
Если конечно Вы лампу целиком в воде не утопите.

Топил. И неоднократно Высыхает - работает дальше.
2015-06-18 добавлено 18/06/2015 22:11:29#2100640
Нравится Serg_55

Создать новую темуБыстрый ответ