Посетитель
![]() ![]() |
ЛБУ-30 и Electronic ballast - как бы их проверить? |
|
Есть лампа ЛБУ-30 и штука, называемая Electronic ballast, Type 1x36W |
|
|
25/11/2006 22:19:42
#377663 |
![]()
57
Москва 6 года |
|
|
Может к нему еще и стартер нужен? |
|
|
26/11/2006 12:58:46
#377794 |
|
|
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
Мне сказали что для этой штуки - которая балласт - ничего больше не надо. С одной стороны к ней сеть подходит, а с другой стороны идут выходы к патронам лампы. |
|
|
26/11/2006 16:04:20
#377828 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Вот такая схема подключения нарисована на этом самом Electronic ballast'е :-) |
|
|
26/11/2006 16:44:10
#377843 |
|
Посетитель
![]() ![]()
52
![]() 11 года |
|
|
Схема правильная, если у вас электронный балласт. Вообще должно загораться. |
|
|
26/11/2006 18:58:01
#377879 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
сообщение mikronНа Фероне схема такая же
|
|
|
26/11/2006 21:39:25
#377915 |
|
Посетитель
![]() ![]()
52
![]() 11 года |
|
сообщение shurae тырят схемки друг у друга, даже не краснеют ![]()
|
|
|
26/11/2006 22:01:56
#377922 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение mikron Просто производитель один и тот же, у них (вито, ферон) даже корпуса одинаковые. |
|
|
26/11/2006 22:21:00
#377930 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
Балласт у меня такой: |
|
|
26/11/2006 23:06:30
#377954 |
|
Посетитель
![]() ![]()
52
![]() 11 года |
|
|
Это возможно если вы разбираетесь в электронике. В ЭПРА-x может выйти из строя довольно большое кол-во элементов(диоды, транзисторы, конденсаторы) У меня в схеме примерно 10 диодов, 2 транзистора и 2-3 конденсатора(там на входе еще и предохранитель есть). Единственное скажу то, что нельзя включать эти ЭПРА без нагрузки(однажды при смене лампы на горячую, сгорела она из схем, причем напрочь). А так могу сказать еще одно. У этих ЭПРА(Vito, ну и Feron соответственно) большие проблемы с клеммниками(плохо припаяны с плате, у некоторых экземпляров эти клеммники можно нечаянно оторвать). попробуйте разобрать и пропаять |
|
|
27/11/2006 00:42:46
#377996 |
|
|
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
|
И еще не факт что лд-30 вообще заведется от ферона, бекоз он все таки расчитан на лампы типа Т5, а они достаточно сильно по характеристикам отличаются от лб-30. |
|
|
27/11/2006 09:50:22
#378064 |
|
Посетитель
![]() ![]()
52
![]() 11 года |
|
|
ЛБУ-30 заводится от данной схемы. На кухне стоит ЛБУ-30 и ЭПРА Vito 1*30 ватт. ЛБУ-30 это U-образная лампа |
|
|
27/11/2006 21:49:00
#378407 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
....Я дома нашёл залежи старых ламп ЛД-20 (но вполне возможно что рабочих, раз их не выкинули когда-то) |
|
|
27/11/2006 23:08:09
#378444 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение Truman Да, должна загореться. |
|
|
28/11/2006 00:23:27
#378471 |
|
Посетитель
![]() ![]()
52
![]() 11 года |
|
|
Скорее проблема в клеммах. Попробуйте разобрать корпус, там нижняя крышечка приклеена на ни очень прочном клее. После можно заклеить дифлорэтаном. |
|
|
28/11/2006 17:17:54
#378758 |
|
|
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
Итак... Разборка балласта не дала результатов. Прозвонил клеммы - там все нормально... |
|
|
02/12/2006 22:50:44
#380473 |






Загружаю