|
Посетитель
![]() ![]()
66
![]() 17 года |
почти пожар |
|
Ситуация. Вчера вечером задымилась вилка удлинителя. Сильно так задымилась. Мне повезло невероятно: смотрела как раз на розетку |
|
|
27/06/2007 07:54:55
#479116 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
сообщение BarettaЕсли предположить, что вилка была воткнута в розетку постоянно и не вытаскивалась из неё хотя бы раз в неделю, то остаётся ИМХО только проблемы с розеткой и очень маловероятный скачок напряжения ну и китайскость (не турецкость ли, кстати? ) удлинителя. И как следствие, что делать, чтобы это не повторилось...Стараться покупать удлинители менее сомнительного вида, с проводами потолще, с вилкой понадёжнее и контактами в розетках удлинителя посолиднее (а 16А сейчас пишут, кажется, почти на всей электроарматуре) |
|
|
27/06/2007 08:06:00
#479119 |
|
|
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
А раньше не замечали что при вытаскивании вилка удлинителя горячая? Обычно данная вещь происходит либо из-за скачка напряжения (что бывает иногда, но при этом похорошему должны были мигать лампы и и барахлить все включенные электроприборы ), либо из-за некачественных материалов розетки, вилки, проводов. Т.е. применили металл вилки (розетки) с включениями повышающими сопротивление (из-за этого вилка греется, плавится изнутри и происходит замыкание). еще возможно что при сборе розетки плохо затянули провода и один из них отсоединился и т.д. |
|
|
27/06/2007 08:53:08
#479135 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
|
если дымилась именно вилка, то и проблема именно в этой вилке.....скорее всего плохой контакт кабеля со штырьком штепселя......окисление, искрение, обгорание контакта со временем легко приводят к таким последствиям.....естественно, проблема решается покупкой нормального удлинителя........ |
|
|
27/06/2007 08:57:50
#479138 |
|
Посетитель
![]() ![]()
66
![]() 16 года |
|
|
Согласен с SaX. |
|
|
27/06/2007 09:19:13
#479152 |
|
Посетитель
![]() ![]()
66
![]() 17 года |
|
|
Обгоревшая вилка почти постоянно была в розетке. Не замечала, чтобы она грелась, но ведь и прикасалась я к ней не часто... Вытыкала только вилки приборов из самого удлинителя. |
|
|
27/06/2007 09:23:49
#479159 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
сообщение Barettaвряд ли.....телевизору для ухода в мир иной нужно намного меньше, чем вилке....) Наверное, теперь куплю "пилот"...а зачем?....пилот нужен, когда надо защитить от скачков напряжения дорогую технику......компьютеры или телевизоры, например......помпе и нагревателю скачки напряжения в разумных пределах не страшны.....для защиты от пожара лучше пользоваться качественными удлиннителями и пакетниками..... Хотя мне терзает душу вопрос: от такого оплавления вилки может быть пожар или нет? Или вилка бы оплавилась, контакт с электричеством был бы прерван и больше бы ничего не было? Дома сидит собака, поэтому проблема пожара волнует очень остро. Не столько имущество жалко, сколько рыбьи-собачьи души...ну сам факт появления сильного дыма говорит о том, что было почти открытое горение.......пожар естественно может быть.....99% пожаров с причиной "электричество" - это возгорание проводки..... |
|
|
27/06/2007 09:52:20
#479181 |
|
Посетитель
![]() ![]()
66
![]() 17 года |
|
|
"99% пожаров с причиной "электричество" - это возгорание проводки....." |
|
|
27/06/2007 10:06:09
#479186 |
|
Малёк
![]()
29
19 года |
|
|
Однозначно плохой контакт между штырем и проводом. |
|
|
27/06/2007 18:17:46
#479381 |
|
Посетитель
![]() ![]()
66
![]() 17 года |
|
|
Сейчас "повесила" всё оборудование на удлинитель советского производства 6А. Выключаю, уходя из дома. Но это скорее из разряда психологических факторов |
|
|
28/06/2007 17:42:11
#479738 |
|
|
|
Посетитель
![]() ![]()
354
![]() 6 года |
|
сообщение marin А чьё это производство? Мне тут говорят, что вроде Турция. Или "Турция" тоже разная бывает? А посоветуйте кто ещё что-нибудь, что стОит покупать, и что часто бывает в продаже. А то я тоже таких проблем очень опасаюсь. |
|
|
28/06/2007 19:20:52
#479757 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
|
да, MAKEL - это турция.....хороший средний уровень..... |
|
|
28/06/2007 21:42:35
#479805 |
|
Посетитель
![]() ![]()
64
![]() 18 года |
|
сообщение SaX Не хороший это уровень. Короче удлинитель этой фирмы у меня отгорел в 20 см от вилки с дымом, искрами и сработавшими автоматами. До этого другой удлинитель этой фирмы пришлось перибирать и подтягивать крепеж, поскольку при попытке воткнуть вилку в одну из розеток удлинителя срабатывали автоматы. |
|
|
28/06/2007 22:19:59
#479812 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
сообщение Kim_Dimна днях видел мерседес последней модели, у которого открытым пламенем горел двигатель....однако о качестве автомобилей мерседес это не говорит.... |
|
|
29/06/2007 09:05:57
#479890 |
|
Посетитель
![]() ![]()
178
![]() 13 года |
|
|
Возьмите Пилот и не мучайтесь...... |
|
|
29/06/2007 15:20:01
#480056 |
|
|
|
Малёк
![]()
27
![]() 18 года |
|
|
Если грызут сомнения по поводу сборщиков- купите отдельно 2-6 м провода, вилку и розетки, ну и .. "хочешь сделать хорошо- сделай это сам". |
|
|
30/06/2007 21:59:38
#480332 |
|
Модератор , Советник
![]() |
|
|
У меня аналогичным образом как-то распрлавилась вилка, подключавшая к розетке стиральную машину Asko шведско-финского производства. Вилку тогда разрезал, , чтобы посмотреть в чем проблема. В отличии от древних советских вилок, где провод прикручивался на винт, в этих герметичных запаянных изделиях провод просто вставляется в трубку контакта вилки и тупо зажимается. После этого уже много лет стоит турецкий провод без всяких проблем. Я думаю, что плохой контакт может быть у любого производителя, делающего вилки по такой дешевой технологии, как повезет. |
|
|
01/07/2007 08:10:09
#480380 |
|
Посетитель
![]() ![]()
64
18 года |
|
сообщение Константин Кучеренко Когда у меня отгорел шнур в 20 сантиметрах от вилки причину я уже не смог обнаружить, но логически проблема могла быть в следующем. У нас электрические кабели делали из непрерывных медных жилок. Некоторые производители набирают многожильный кабель из обрвыков медной жилы неизвестной длины. теоритически на некоторое место провода на небольшой промежуток длины провода может приходиться большое число этих разрывов. В результате этого в этом песте происходит нагрев кабеля, проплавление изоляции, ее возгорание и короткое замыкание. |
|
|
01/07/2007 09:59:56
#480391 |
|
Посетитель
![]() ![]()
354
![]() 6 года |
|
|
То есть, сделала вывод -что постараюсь все удлинители заменить Пилотами, хотя и всё не 100%-ная гарантия |
|
|
01/07/2007 18:37:15
#480507 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
|
2 Константин Кучеренко:
Пилоты отличаются и по производителю, и по качеству, даже у одного производителя. И погореть он может, как и любой другой, если нагрузку на него не контролировать и контакты не проверять. Возьмите РАЗБОРНУЮ электрическую вилку, блок розеток, лучше даже, розетки по-отдельности, для наружной проводки, с подпружиненными контактами (с пружинками!), полоску фанеры 4-6 мм, чтоб розетки прикрутить, и метр-два (сколько надо) гибкого провода на 3-4 мм2. НЕ ДИАМЕТРОМ провода, а сечением каждой жилы. Обойдется дешевле, чем Пилот, раза в два, ИМХО. Собрать можно за пол-часа. По надежности, даст сто очков вперед покупному. Можно и сварку подключать. |
|
|
01/07/2007 22:21:15
#480557 |
|
|
|
Посетитель
![]() ![]()
354
![]() 6 года |
|
|
2 Daxel |
|
|
02/07/2007 01:29:54
#480580 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
|
Попросите брата, парня, мужа, папу, соседа, электрика или того, кто Вам правильно подсказал, что Макел - Турция. |
|
|
02/07/2007 22:31:49
#480866 |
|
Посетитель
![]() ![]()
354
![]() 6 года |
|
|
Ну подсказать-то подсказал, а собрать - это уже сложнее |
|
|
03/07/2007 00:13:32
#480879 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
После перегрева вилки и расплавления, розетку надо менять! Контакта с вилкой уже не будет! |
|
|
03/07/2007 19:15:40
#481149 |



Может я взглядом научилась воспламенять?!
Совсем расплавился и отвалился один штырек у вилки. Не пойму в чем дело. Удлинитель работал больше полугода. На нем написано 2.5А. Понимаю, что китайский, слабенький. Но в него были подключены 4 прибора: грелка акваель 5 ватт, грелка акваель 10 ватт, две лампы по 8 ватт. Итого 31 ватт. Мне кажется, это совсем не много. Все приборы и сейчас работают исправно. Пробки не выбивало. 
) удлинителя. 


Загружаю
форму....