Углекислотный огнетушитель,СО2

Хочу попробовать использовать углекислотный огнетушитель в качестве источника СО2.
Работаю на предприятии где могу взять несколько штук, да и на перезарядку возят регулярно.
Нет ли здесь каких подводных камней?
Так вроде на первый взгляд СО2 он и в Африке СО2.

2006-06-0303/06/2006 12:25:08
#320179
Постоянный посетитель


593 3
Москва
2 года

вполне рулит, но говорят сейчас прекратили вентили ставить, что усложняет их использование.

Воспользуйся поиском, эта тема многократно здесь обсуждалась.

2006-06-0303/06/2006 22:39:12
#320243
Советник



2983 27

2 мес.

Не советую,работать будет даже с нынешними пистолетными кранами но есть большая вероятность попортить редуктор,в огнетушителе от вентиля до дна идёт труба посему в редуктор у Вас будет поступать не газ а жидкая углекислота.

2006-06-0505/06/2006 08:14:11
#320429
Посетитель


299
Russian Federation Shakhty
8 мес.

Если есть халявный доступ к огнетушителям, то можно взять пустой, убрать трубу, она пластмассовая и заправить, и будет редуктору счастье.

2006-06-0505/06/2006 09:07:03
#320445
Посетитель


50
Электросталь
3 года

Понял, спасибо, поехал разбирать огнетушитель.

2006-06-0505/06/2006 13:16:29
#320553
Малёк


22
Russian Federation Yaroslavl
13 года

углекислотный


сообщение K.volt
Понял, спасибо, поехал разбирать огнетушитель.

Можете неторопится разбирать огнетушитель для
того чтобы избежать замерзания редуктора сов. промышленность выпускала специальный подогрев штуцера между вентелем и редуктором, он и сейчас применяется в сварочных апаратах.его несложно изготовить самому.
2006-06-0606/06/2006 18:46:01
#321023
Малёк


11
Russian Federation Norilsk
13 года

А можно поподробней, про специальный подогрев штуцера.
Как изготовить и из чего?

2006-06-2121/06/2006 13:25:12
#325031
Малёк


29
Russian Federation Moscow
9 года

K.volt, не парьтесь так с обогревом штуцера. Если ещё не сделали переходник под редуктор, то закажите его длиной сантиметров 8-10, внутрь можете запихать ватувойлок, будет в качестве фильтра, и заодно получите дополнительную ёмкость, где углегаз перейдёт в газообразную фазу. Если страшно за редуктор, то пускайте огнетушитель кверху дном , при закрытом выходе редуктора, как подстроите примерное давление на выходе, или количество пузырьков в сек. , переворачивайте. Если тушак с вентилем, а не с "пистолетным" клапаном, открывайте помедленнее.

2006-06-2121/06/2006 17:55:06
#325119
Малёк


11
Russian Federation Norilsk
13 года

пускайте огнетушитель кверху дном , при закрытом выходе редуктора, как подстроите примерное давление на выходе, или количество пузырьков в сек. , переворачивайте. Если тушак с вентилем, а не с "пистолетным" клапаном, открывайте помедленнее. [/q]
А что дает переворачивание балона не пойму?

2006-06-2222/06/2006 11:13:11
#325308
Посетитель


299
Russian Federation Shakhty
8 мес.

В баллоне с углекислотой она в жидком виде, шланг идет в огнетушителе до дна, чтобы выпрыскивать жидкую углекислоту в рожок. Если огнетушитель перевернуть, то конец трубы окажется не в жидкой углекислоте а в газообразной, что нам и требуется чтобы не убить редуктор. Если это конечно кислородный редуктор, который сильно не любит попадания в него жидкой фракции, для углекислотного то пофигу.

2006-06-2222/06/2006 12:21:11
#325325
Посетитель


50
Электросталь
3 года

Всем спасибо, за советы.
Разобрал огнетушитель, трубка действительно до дна,
сделал длинный переходник .
Открыл и зафиксировал кран (кран нажимной) при полностью закрытом редукторе потом прогрел переходник с редуктором горячей водой и приоткрыл его пятый день булькает без проблем.
Трубку удалять не стал так как идея была в том , что пользоватся готовыми заряжеными огнетушителями.

2006-07-2323/07/2006 11:23:37
#332152
Свой на Aqa.ru


2091 11
Ukraine Dnepropetrovsk
10 года

вот случайно наткнулся
http://www.securityt...
может кому пригодится инфа....

Вадим.

2006-08-1616/08/2006 20:02:27
#339049
Посетитель


60
India
10 года

У меня стоял УО-2 с углекислотным редуктором, все было хорошо, но проблема была в запорно-пусковом устройстве - стал травить. ЗПУ было не такое как по ссылке VladHNet (отдельное спасибо за нее ), а нажимное или пистолетное не знаю как правильно называется. Вообщем сейчас думаю вентиль ставить.

2006-08-1717/08/2006 07:57:18
#339167
Малёк


20
Иваново
9 года

Тоже пользуюсь огнетушителем (ОУ 3).

Обратился в кантору, которая занимается заправкой огнетушителей, кое-как объяснил для каких целей мне это нужно. Комрад там согласился помочь, выбрали с ним подходящий по размерам огнетушитель, обговорили прочие детали.. Через час приехал к нему с вентилем (купил новый кислородный), он вытащил трубку, прикрутил вентиль, заправил. Так как не вышло купить углекислотный редуктор, то купил кислородный - балон с плоским дном так что ничего в него жидкого не зальется туда..

В итоге все удовольствие вышло примерно в 1800р + клапан тонкой регулировки с ebay'я 300р, итого 2100.

Надеюсь будет кому-то полезно :)

Как оказалось я не первый к нему приходил с подобной проблемой, разговорились по этой теме. Выяснилось что некоторые типы не пользуются редукторами вообще, регулируют только краном.. До сих пор не понимаю как это они делают :/

2009-02-1515/02/2009 18:17:50
#755163
Посетитель


161
Russian Federation
3 года

сообщение runk

Как оказалось я не первый к нему приходил с подобной проблемой, разговорились по этой теме. Выяснилось что некоторые типы не пользуются редукторами вообще, регулируют только краном.. До сих пор не понимаю как это они делают :/

никак не делают пошутил мужик ))
2009-02-1616/02/2009 21:33:43
#756347
Малёк


36
Пенза
4 года

runk


При модернизации огнетуша http://www.securitytech.ru/service/fire_extinguisher/reference_manual/ - что мы здесь убираем и что оставлям, при том, что позицию № 2 меняем на кислородный вентиль???

Просто у меня есть пара ОУ3 - хотел их отдать на переделку, но чтобы мастеру было все прозрачно и понятно - хотелось бы приложить ему некую инструкцию.
2009-08-0707/08/2009 15:11:32
#889181
Малёк


36
Пенза
4 года

Artemy Belov


Я правильно понял, что снимается запорно-пусковое устройство со стержнем и вворачивается кислородный вентиль, с подходящей резьбой? Еще вопрос, редуктор кислородный БКО-50-12,5 http://www.stroy-info.ru/pic/units/15444.jpg подойдет для подачи СО2 или же обязательно нужен углекислотный?