go to bottom
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66
Russian Federation Perm
15 года

почти пожар

Ситуация. Вчера вечером задымилась вилка удлинителя. Сильно так задымилась. Мне повезло невероятно: смотрела как раз на розетку Смайлик :) Может я взглядом научилась воспламенять?! Смайлик :D Совсем расплавился и отвалился один штырек у вилки. Не пойму в чем дело. Удлинитель работал больше полугода. На нем написано 2.5А. Понимаю, что китайский, слабенький. Но в него были подключены 4 прибора: грелка акваель 5 ватт, грелка акваель 10 ватт, две лампы по 8 ватт. Итого 31 ватт. Мне кажется, это совсем не много. Все приборы и сейчас работают исправно. Пробки не выбивало.

Очень интересует причина такого оплавления вилки. Это из-за "китайскости" удлинителя? Тогда почему он полгода работал нормально... Скачок напряжения? Розетку пора менять?

И что теперь делать? Пока отключаю всё, когда ухожу из дома. Но ведь это не есть хорошо - греть водичку-то надо! Всё подключила через удлинитель еще советского производства 6А.

Подскажите, пожалуйста, что это такое было? И как следствие, что делать, чтобы это не повторилось...

2007-06-2727/06/2007 07:54:55
#479116
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

10267 249
Москва
3 года

сообщение Baretta
Это из-за "китайскости" удлинителя? Тогда почему он полгода работал нормально... Скачок напряжения? Розетку пора менять?
Если предположить, что вилка была воткнута в розетку постоянно и не вытаскивалась из неё хотя бы раз в неделю, то остаётся ИМХО только проблемы с розеткой и очень маловероятный скачок напряжения ну и китайскость (не турецкость ли, кстати? Смайлик ;)) удлинителя.

И как следствие, что делать, чтобы это не повторилось...
Стараться покупать удлинители менее сомнительного вида, с проводами потолще, с вилкой понадёжнее и контактами в розетках удлинителя посолиднее (а 16А сейчас пишут, кажется, почти на всей электроарматуре)
2007-06-2727/06/2007 08:06:00
#479119
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

461 1
Russian Federation Barnaul
16 года

А раньше не замечали что при вытаскивании вилка удлинителя горячая? Обычно данная вещь происходит либо из-за скачка напряжения (что бывает иногда, но при этом похорошему должны были мигать лампы и и барахлить все включенные электроприборы ), либо из-за некачественных материалов розетки, вилки, проводов. Т.е. применили металл вилки (розетки) с включениями повышающими сопротивление (из-за этого вилка греется, плавится изнутри и происходит замыкание). еще возможно что при сборе розетки плохо затянули провода и один из них отсоединился и т.д.
Самое лучшее в аквариумном случае использовать Пилот (удлинитель с несколькими розетками оснащенный предохранителем - обычно для компа используется) - он спасет от перепадов напряжения (выбьет предохранитель). Ну и конечно контроль за состоянием эл. оборудования иногда надо проводить.

2007-06-2727/06/2007 08:53:08
#479135
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2784 31
Железнодорожный
6 года

если дымилась именно вилка, то и проблема именно в этой вилке.....скорее всего плохой контакт кабеля со штырьком штепселя......окисление, искрение, обгорание контакта со временем легко приводят к таким последствиям.....естественно, проблема решается покупкой нормального удлинителя........

2007-06-2727/06/2007 08:57:50
#479138
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66
Russian Federation Moscow
14 года

Согласен с SaX.
Плохой контакт вилки с розеткой. Тем более китай ... Смайлик :(

2007-06-2727/06/2007 09:19:13
#479152
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66
Russian Federation Perm
15 года

Обгоревшая вилка почти постоянно была в розетке. Не замечала, чтобы она грелась, но ведь и прикасалась я к ней не часто... Вытыкала только вилки приборов из самого удлинителя.

Розетка сомнений вызывает очень мало. Ставилась она лет 15 назад. Раньше регулярно использовалась под пылесос. Теперь там "висят" только аквы. Вид у нее вполне солидный, крепкий. Ставилась отчимом. Так что проблема некачественной установки отпадает, для себя делал.

Скачок напряжения, наверное, был бы заметен по включенному в то время телеку. Телек работал без проблем. Хотя возможно, что для телека скачок был маленький, а для удлинителя - большой Смайлик ;) Возможно такое?

Наверное, теперь куплю "пилот"...

Хотя мне терзает душу вопрос: от такого оплавления вилки может быть пожар или нет? Или вилка бы оплавилась, контакт с электричеством был бы прерван и больше бы ничего не было? Дома сидит собака, поэтому проблема пожара волнует очень остро. Не столько имущество жалко, сколько рыбьи-собачьи души...

2007-06-2727/06/2007 09:23:49
#479159
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2784 31
Железнодорожный
6 года

сообщение Baretta
Скачок напряжения, наверное, был бы заметен по включенному в то время телеку. Телек работал без проблем. Хотя возможно, что для телека скачок был маленький, а для удлинителя - большой Смайлик ;) Возможно такое?
вряд ли.....телевизору для ухода в мир иной нужно намного меньше, чем вилке....)

Наверное, теперь куплю "пилот"...
а зачем?....пилот нужен, когда надо защитить от скачков напряжения дорогую технику......компьютеры или телевизоры, например......помпе и нагревателю скачки напряжения в разумных пределах не страшны.....для защиты от пожара лучше пользоваться качественными удлиннителями и пакетниками.....

Хотя мне терзает душу вопрос: от такого оплавления вилки может быть пожар или нет? Или вилка бы оплавилась, контакт с электричеством был бы прерван и больше бы ничего не было? Дома сидит собака, поэтому проблема пожара волнует очень остро. Не столько имущество жалко, сколько рыбьи-собачьи души...
ну сам факт появления сильного дыма говорит о том, что было почти открытое горение.......пожар естественно может быть.....99% пожаров с причиной "электричество" - это возгорание проводки.....
2007-06-2727/06/2007 09:52:20
#479181
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66
Russian Federation Perm
15 года

"99% пожаров с причиной "электричество" - это возгорание проводки....."

Кошмар... Сейчас мои душевные терзания дойдут до того, что я холодильник буду выключать, уходя из дома Смайлик :doctor:

2007-06-2727/06/2007 10:06:09
#479186
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

29

17 года

Однозначно плохой контакт между штырем и проводом.
При указанной нагрузке начнет греться при площади контакта примерно 0,01 мм2 (а это можно сказать касание, а не контакт).
Замените вилку.
А удлинитель с блоком розеток рекомендую MAKEL (не сочтите рекламой - просто я в свое время столько перебрал разных....)

2007-06-2727/06/2007 18:17:46
#479381
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66
Russian Federation
15 года

Сейчас "повесила" всё оборудование на удлинитель советского производства 6А. Выключаю, уходя из дома. Но это скорее из разряда психологических факторов Смайлик :doctor: Наверное, скоро перестану так делать и всё пойдет по-прежнему: будет работать круглосуточно. Но прецедент меня впечатлил ооооочень сильно! Смайлик :166:

Люди, будьте осторожны!

2007-06-2828/06/2007 17:42:11
#479738
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

354
Russian Federation Moscow
4 года

сообщение marin
А удлинитель с блоком розеток рекомендую MAKEL


А чьё это производство? Мне тут говорят, что вроде Турция. Или "Турция" тоже разная бывает?

А посоветуйте кто ещё что-нибудь, что стОит покупать, и что часто бывает в продаже. А то я тоже таких проблем очень опасаюсь.
2007-06-2828/06/2007 19:20:52
#479757
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2784 31
Железнодорожный
6 года

да, MAKEL - это турция.....хороший средний уровень.....

2007-06-2828/06/2007 21:42:35
#479805
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

64
Russian Federation Tula
17 года

сообщение SaX
да, MAKEL - это турция.....хороший средний уровень.....

Не хороший это уровень. Короче удлинитель этой фирмы у меня отгорел в 20 см от вилки с дымом, искрами и сработавшими автоматами. До этого другой удлинитель этой фирмы пришлось перибирать и подтягивать крепеж, поскольку при попытке воткнуть вилку в одну из розеток удлинителя срабатывали автоматы.
2007-06-2828/06/2007 22:19:59
#479812
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2784 31
Железнодорожный
6 года

сообщение Kim_Dim
Не хороший это уровень. Короче удлинитель этой фирмы у меня отгорел в 20 см от вилки с дымом, искрами и сработавшими автоматами. До этого другой удлинитель этой фирмы пришлось перибирать и подтягивать крепеж, поскольку при попытке воткнуть вилку в одну из розеток удлинителя срабатывали автоматы.
на днях видел мерседес последней модели, у которого открытым пламенем горел двигатель....однако о качестве автомобилей мерседес это не говорит....
2007-06-2929/06/2007 09:05:57
#479890
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

178
Russian Federation Moscow
12 года

Возьмите Пилот и не мучайтесь......
у меня все на "Макеле" висит, но это толшько потому, что он воткнут в розетку изначально и моменять нет возсожности (задвинут комодом, на котором стоит аквариум).... на других аквасах "пилоты".

А по поводу уровня МАКЕЛа могу сказать, что это Турция..... средний уровень.... но периодически мне кажется, что эти удлиннители из турецких комплектующих "крутят" российские БОМЖи... в подвалах ....

2007-06-2929/06/2007 15:20:01
#480056
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

27
Russian Federation Nizhnekamsk
16 года

Если грызут сомнения по поводу сборщиков- купите отдельно 2-6 м провода, вилку и розетки, ну и .. "хочешь сделать хорошо- сделай это сам".

2007-06-3030/06/2007 21:59:38
#480332
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

17152 12555
Москва
9 час.

У меня аналогичным образом как-то распрлавилась вилка, подключавшая к розетке стиральную машину Asko шведско-финского производства. Вилку тогда разрезал, , чтобы посмотреть в чем проблема. В отличии от древних советских вилок, где провод прикручивался на винт, в этих герметичных запаянных изделиях провод просто вставляется в трубку контакта вилки и тупо зажимается. После этого уже много лет стоит турецкий провод без всяких проблем. Я думаю, что плохой контакт может быть у любого производителя, делающего вилки по такой дешевой технологии, как повезет.

2007-07-0101/07/2007 08:10:09
#480380
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

64
India
17 года

сообщение Константин Кучеренко
После этого уже много лет стоит турецкий провод без всяких проблем. Я думаю, что плохой контакт может быть у любого производителя, делающего вилки по такой дешевой технологии, как повезет.

Когда у меня отгорел шнур в 20 сантиметрах от вилки причину я уже не смог обнаружить, но логически проблема могла быть в следующем. У нас электрические кабели делали из непрерывных медных жилок. Некоторые производители набирают многожильный кабель из обрвыков медной жилы неизвестной длины. теоритически на некоторое место провода на небольшой промежуток длины провода может приходиться большое число этих разрывов. В результате этого в этом песте происходит нагрев кабеля, проплавление изоляции, ее возгорание и короткое замыкание.
2007-07-0101/07/2007 09:59:56
#480391
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

354
Russian Federation Moscow
4 года

То есть, сделала вывод -что постараюсь все удлинители заменить Пилотами, хотя и всё не 100%-ная гарантияСмайлик :(.
А Пилоты могут как-то различаться по производителю (и качеству, соответственно), или они всё одинаковые?

2007-07-0101/07/2007 18:37:15
#480507
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

6319 2007
Краснодар
9 мес.

2 Константин Кучеренко:
Смайлик :mir:


А Пилоты могут как-то различаться по производителю (и качеству, соответственно), или они всё одинаковые?

Пилоты отличаются и по производителю, и по качеству, даже у одного производителя. И погореть он может, как и любой другой, если нагрузку на него не контролировать и контакты не проверять.
Возьмите РАЗБОРНУЮ электрическую вилку, блок розеток, лучше даже, розетки по-отдельности, для наружной проводки, с подпружиненными контактами (с пружинками!), полоску фанеры 4-6 мм, чтоб розетки прикрутить, и метр-два (сколько надо) гибкого провода на 3-4 мм2. НЕ ДИАМЕТРОМ провода, а сечением каждой жилы. Обойдется дешевле, чем Пилот, раза в два, ИМХО. Собрать можно за пол-часа. По надежности, даст сто очков вперед покупному. Можно и сварку подключать.
2007-07-0101/07/2007 22:21:15
#480557
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

354
Russian Federation Moscow
4 года

2 Daxel

Смайлик :) Ну для меня и как просто пользователю разобраться сложно (ну вот абсолютно я не технического склада), я вообще электричества боюсь, а Вы мне его собирать предлагаете...Смайлик :D

2007-07-0202/07/2007 01:29:54
#480580
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

6319 2007
Краснодар
9 мес.

Попросите брата, парня, мужа, папу, соседа, электрика или того, кто Вам правильно подсказал, что Макел - Турция.

2007-07-0202/07/2007 22:31:49
#480866
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

354
Russian Federation Moscow
4 года

Ну подсказать-то подсказал, а собрать - это уже сложнееСмайлик :D

2007-07-0203/07/2007 00:13:32
#480879
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

264 5
Russian Federation Tyumen
13 года

После перегрева вилки и расплавления, розетку надо менять! Контакта с вилкой уже не будет!

С мощностью нагрузки уверен, вы ошибаетесь. Раз в 10 примерно.

Пилоты ненужны. Нужны: приличный (от 400 р.) удлинитель и НОВАЯ розетка + электрик. Можно и самостоятельно, но лучше не надо. Работа - 150 р.

2007-07-0303/07/2007 19:15:40
#481149



Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Top