Электромагнитный клапан на слив воды

Решил автоматизировать подмены по максимуму.

Помогите подобрать электромагнитный клапан на сливную магистраль. Выполнена из трубки ду 6 мм.

Нужно чтобы работал (гарантированно открывался) при околонулевом давлении воды (максимум 0,1 кг/см2), и не забивался улитками, которые почему-то очень любят залезать в сливную трубку.

Пока основной вариант - мембранный клапан для воды, есть на 1/2 размером, вот думаю - улитки между корпусом и мембраной не застрянут? Хотя там хорошая пружина, если что - раздавит :-)

2025-12-0909/12/2025 09:12:24
#3228877
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
Кандидат в советники аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорума

Аватар пользователя

2600 1937
Russian Federation Smolensk
6 час.

uZot

6мм это диаметр наружный или внутренний? Не мало будет для слива?
Да и еще сами мембранные ЭМК, снижают производительность. И если попадет мусор на мембрану, листик от растений или та же улитка, может не герметично закрыться, или вообще забиться, придется разбирать чистить.

У меня на слив трубка 9.5мм(внутренний диаметр около 8мм)
Мембранный ЭМК 3/8, 10 литров сливается около 5-8 минут. То есть не очень быстро.

Я бы на слив, ставил моторизированный шаровый краник, типа такого https://ali.click/86...
2025-12-0909/12/2025 10:40:04
#3228890
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

5747 5319
Москва
2 мин.

Alex Livci
6 мм. это внутренний, на заборе из аквариума вообще 4 мм. Сливается не быстро, литр за три минуты примерно - но мне быстрее и не надо - заливается тоже медленно.

У меня боковой самп, и если сольётся много воды - помпа встанет. Получается что-то похожее на периодическую протоку.

Про шаровый краник тоже думал, посмотрю варианты, спасибо.

Странно, но по ссылке ничего не открылось, только главная страница

Изменено 9.12.25 автор uZot
2025-12-0909/12/2025 10:44:53
#3228891
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
Кандидат в советники аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорума

Аватар пользователя

2600 1937
Russian Federation Smolensk
6 час.

uZot

Это форум ссылки портит. https://aliexpress.r...
Тогда наверно на такой малый диаметр трубки, шаровый краник не пойдет, слишком они большие.

В общем нужно искать такой клапан, что бы не снижал производительность. На входе обязательно ставить сетку или мелкопористую губку, что бы мусор и улитки не попали в систему.
2025-12-0909/12/2025 12:26:20
#3228897
Нравится uZot
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

5747 5319
Москва
2 мин.

Alex Livci
А к такому крану есть какой-нибудь контроллер, желательно чтобы управлялся с телефона?

Самому что-то колхозить не очень хочется.
2025-12-0909/12/2025 13:30:52
#3228902
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

18365 13863
Москва
6 час.

uZot
У меня боковой самп

Я правильно понимаю, что уровень воды в сампе близок к таковому в аквариуме? Т.е. это как бы проолжнеие аквариума, отделенное от него перегородкой? Тогда не правильнее ли будет сдеалть слив достаточно большого диаметра в верхней части САМПа (или даже самого аквариума) без всяких клапанов и достаточно большого диаметра? Т.е. сделать слив, как у обычной протоки.
2025-12-0909/12/2025 13:59:52
#3228904
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
Кандидат в советники аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорума

Аватар пользователя

2600 1937
Russian Federation Smolensk
6 час.

uZot

На али полно всяких радио или WiFi модулей включения/выключения нагрузки, типа такого https://aliexpress.r...

Правда сомневаюсь в надежности подобных решений. Нужно продумывать систему так, что бы в случае отказа, ничего опасного не произошло.
2025-12-0909/12/2025 14:03:22
#3228906
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

5747 5319
Москва
2 мин.

Constantin_K
Верно, но всё упирается в некоторые конструктивные ограничения: трубку большого диаметра пока никак не проложить, а аквариум для организации слива тоже пока не просверлить

Alex Livci
Типа две "умные розетки", я думал про что-то более изящное. Надо будет поискать
2025-12-0909/12/2025 14:19:12
#3228908
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

18365 13863
Москва
6 час.

uZot
а аквариум для организации слива тоже пока не просверлить

А САМП просверилить не получится? Или он - часть аквариума?
Вообще, делать слив-залив переключением клапанов - точно источник повышенной опасности. Слив самотеком - единственный надежный вариант.
2025-12-0909/12/2025 14:59:37
#3228915
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

5747 5319
Москва
2 мин.

Constantin_K
Часть аквариума, поэтому пока не солью и не смогу отодвинуть от стены - никак.

Самой конструкцией постарался предусмотреть защиту от нештатных ситуаций.

Подача воды через нормально закрытый клапан + поплавочный клапан в аквариуме.

Слив как при сифонке, незаглублённый, при падении уровня ниже допустимого просто завоздушится. Вот на слив и хочу эм. клапан поставить, чтобы не бегать и краник под мойкой не крутить.

Сейчас происходит как:

1. Вручную открываю подачу (вода не идёт, поплавок закрыт), вручную открываю слив (он постоянно с водой), начинает сливаться вода.

2. Падает уровень, открывается поплавочный клапан, начинает набираться вода. Устанавливается режим "протоки".

3. Через пару-тройку часов закрываю слив, уровень воды поднимается, закрывается поплавочный клапан. Перекрываю подачу.

Вот вместо ручных краников и хочу поставить эм. клапаны.

Так то и без них всё работает, но с ними удобнее. На подачу уже поставил, понравилось :-)
2025-12-0909/12/2025 15:32:40
#3228924
Нравится kazakovp
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

18365 13863
Москва
6 час.

uZot
Подача воды через нормально закрытый клапан + поплавочный клапан в аквариуме.

Слив как при сифонке, незаглублённый, при падении уровня ниже допустимого просто завоздушится. Вот на слив и хочу эм. клапан поставить, чтобы не бегать и краник под мойкой не крутить.

Наверно можно сделать надежно, но я бы испугался. Включал бы такое только вручную и работало бы только в моем присутствии. Беспокойство вызывает именно подача воды при наличии не очень надежного слива, который еще и завоздушиться может, как вы пишите.
В унитазном бачке, например, есть поплавочный клапан. Но там есть и аварийный перелив. И я думаю все видели ни раз, когда этот аварийный перелив срабатывал. То, что помимо поплавочного у вас еще и электромагнитный, надежность наверно повышает, но не очень. Как я понимаю, пользоваться вы в нормальном режиме будете электромагнитным, а поплавочный будет простаивать. И есть шансы, что когда он все-таки понадобится, он не закроется.
2025-12-0909/12/2025 15:44:49
#3228925
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

5747 5319
Москва
2 мин.

Constantin_K
Поплавочный ограничивает максимальный уровень наполнения, и работает постоянно - я каждый день на час включаю подачу воды чтобы долить испарившуюся.

Я поплавок и поставил после того, как однажды отвлёкся и аквариум до рёбер заполнился :-)
2025-12-0909/12/2025 15:51:09
#3228927
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

18365 13863
Москва
6 час.

uZot
Я поплавок и поставил после того, как однажды отвлёкся и аквариум до рёбер заполнился :-)

Остается только пожелать надежной работы вашей системе. По мне, так единственная по-настоящему надежная вещь - это сила тяжести, которая точно не поменяет направления. Надежность цельных труб - тоже достаточно высока. Хотя и тут бывают нюансы.
Вот, что произошло с трубкой в моей проточной системе:
Разрушение полипропиленовой трубки под действием света.
А надежность клапанов еще существенно ниже.
2025-12-0909/12/2025 16:07:52
#3228932
Нравится kazakovp, KAA78
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

996 619
Новокузнецк
48 мин.

вариант - насос на откачку поставить. Чтобы сифоном не тянуло добавить отверстие на

На работе мне приходилось автоматизировать заполнение-откачку небольшой 200 л емкости. И что я для себя вынес, так это то, что абсолютно ВСЕ типы датчиков уровня рано или поздно дают сбой.

Так что, с Constantin_K я согласен по поводу опасений в надежности.

2025-12-1111/12/2025 06:38:01
#3229079
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
Кандидат в советники аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорума

Аватар пользователя

2600 1937
Russian Federation Smolensk
6 час.

KAA78
абсолютно ВСЕ типы датчиков уровня рано или поздно дают сбой

Почему же, магнитные герконовые датчики, вполне долговечны и надежны. У меня за 7 лет использования, из 5 датчиков уровня, не было ни одного сбоя.
2025-12-1111/12/2025 07:50:30
#3229080
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

18365 13863
Москва
6 час.

Alex Livci

Датчики - еще более-менее, хотя тоже может в них что-нибудь попасть и мешать работать поплавку. А вот клапаны вызывают больше беспокойства.
2025-12-1111/12/2025 08:15:53
#3229082
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
Кандидат в советники аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорумаРыбки аквафорума

Аватар пользователя

2600 1937
Russian Federation Smolensk
6 час.

Constantin_K
А вот клапаны вызывают больше беспокойства.

Вот именно по этой причине, я отказался от полной автоматизации подмен. Высок риск у мембранных клапанов дать сбой, могут залипнуть, могут негерметично закрыть. Шаровые в этом плане надежней, хотя даже с ними я бы систему продумывал с дополнительной защитой.
2025-12-1111/12/2025 08:37:49
#3229084
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1114 482
Russian Federation Moscow
2 час.

uZot
Вот вместо ручных краников и хочу поставить эм. клапаны.

Поставьте что-то типа такого:
https://www.wildberr...
И проблема будет решена без излишнего переусложнения.
Если войдете во вкус - есть также врезаемые датчики-расходомеры.
2025-12-1111/12/2025 08:55:51
#3229088
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

18365 13863
Москва
6 час.

Alex Livci
Вот именно по этой причине, я отказался от полной автоматизации подмен

А я использую, поскольку слив прямой, без всяких клапанов, и большого диаметра. А производительность залива ограничена диаметром заливной трудки, и если клапан откажет, будет просто непрерывная протока.
2025-12-1111/12/2025 09:54:16
#3229091
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

5747 5319
Москва
2 мин.

KAA78
Не, самотёком лучше. У меня всё равно больше ведра-двух не сольётся

dravor
Да, но это уже на будущее. Сейчас мембранный поставил (он просто был в наличии)

В общем, схема будет реализована следующим образом:

1. Залив - включение эм-клапаном (24 В), дополнительная защита от перелива поплавковым клапаном (в процессе реализации)

2. Слив - включение мембранного клапана (220 В) (сделано). Защита клапана от засорения - проточный фильтр от мойки высокого давления (в процессе реализации)

Изменено 11.12.25 автор uZot
2025-12-1111/12/2025 11:28:47