Купил тут ЭПРА Helvar EL2x14-35s. Заказал Т5 лампы по 24W каждая. Сейчас смотрю на ЭПРА, а на нем написано:
Т5: 14, 21, 28, 35 W 0.35-0.15 A


Значит ли это, что ЭПРА не приспособлена для работы с лампами 24W? Нашел официальную документацию на мою ЭПРА и там на против ламп 24W стоит совсем другая модель ЭПРА.. Бежать в магазин менять или так воткнуть лампы? Запороть лампы не хочется как-то..

Заранее благодарю за совет.
2012-02-02 добавлено 02/02/2012 19:27:10#1562517

Свой на Aqa.ru




6350 665
Пушкино
1
9 час. назад
TeMpo

для разных ламп - у вас для Н.Е. а нужно для Н.О.

вот сравните http://www.lampa28.r... не годится
2012-02-02 добавлено 02/02/2012 20:28:51#1562564

Новичок




9
Москва
2 мес. назад
сообщение Игорь(щучий кошмар)
TeMpo

для разных ламп - у вас для Н.Е. а нужно для Н.О.

вот сравните http://www.lampa28.r... не годится


Прочитал материалы по ссылке и не понял как это конкретно меня касается и на что там смотреть. Поясните, пожалуйста.
На ЭПРА никаких спецификаций к лампам не написано (в техописании тоже).

Лампы планирую купить:
DENNERLE Trocal T5 Amazon Day 24Вт 438мм* G5 D16мм 6000K UVS люм. лампа

DENNERLE Trocal T5 Special Plant 24Вт 438мм* G5 D16мм 3000K UVS люм. лампа


Что конкретно указывает на то, что лампы не запустятся?

Прошу прощение если глупые вопросы. Пытаюсь мат часть подтянуть.
2012-02-03 добавлено 03/02/2012 11:51:43#1562886

Свой на Aqa.ru




6350 665
Пушкино
1
9 час. назад
TeMpo

таблица 2
вот: 4я (35 (FH HE) и 5я(24 (FH HO) строчка для сравнения - сравните данные с столбцов №
3)Номинальный ток лампы (ЭПРА) (±10%)1),
4)Напряжение горения UL после зажигания1),
6)Ток накала IEC 81
видите разницу?
нет. проверьте.





Изменено 3.2.12 автор Игорь(щучий кошмар)
2012-02-03 добавлено 03/02/2012 13:12:17#1562938

Новичок




9
Москва
2 мес. назад
сообщение Игорь(щучий кошмар)
TeMpo

таблица 2
вот: 4я (35 (FH HE) и 5я(24 (FH HO) строчка для сравнения - сравните данные с столбцов №
3)Номинальный ток лампы (ЭПРА) (±10%)1),
4)Напряжение горения UL после зажигания1),
6)Ток накала IEC 81
видите разницу?
нет. проверьте.



Изменено 3.2.12 автор Игорь(щучий кошмар)


Я вижу, что значения разные. Но это же таблица значений по лампам OSRAM. При чем тут лампы OSRAM? Я же покупаю лампы DENNERLE Trocal T5 24W и для них, по идее, должны быть свои параметры и их надо сравнивать с имеющимся ЭПРА. Я не прав?
2012-02-03 добавлено 03/02/2012 18:17:16#1563095

Новичок




9
Москва
2 мес. назад
TeMpo

Блин. Походу я понял. Посмотрел на эту http://www.lampa28.r... таблицу и понял о чем вы. Походу придется ехать менять ЭПРА. Вот дерьмо!

Изменено 3.2.12 автор TeMpo
2012-02-03 добавлено 03/02/2012 18:21:46#1563101

Свой на Aqa.ru




6350 665
Пушкино
1
9 час. назад
Aliluya!

искренне надеюсь что в этот раз всё будет чики-пуки!
2012-02-03 добавлено 03/02/2012 19:28:48#1563145

Посетитель




123 2
Москва
1 г. назад
я не эллектрик и не разбираюсь в тонкостях.
просто хочу чтоб гуру ткнули носом.
дабы не плодить повторны тем.
имею епра EL2x14-35ngn5
http://sferasveta.ru...
хочу воткнуть такую лампу
YLVANIA АКВАСТАР F35W T5 742мм
http://www.bethowen....

натыкаюсь на ваше сообщение. и меня начинают терзать смутные сомнения.. состыкуются эпра и лампа вместе? будут ли работать должным образом?
2014-11-07 добавлено 07/11/2014 02:23:17#2015832

Советник

Модератор
Модератор



2395 485
Рыбинск
5 час. назад
CbIH
состыкуются эпра и лампа вместе? будут ли работать должным образом?

Увы. Лампа Т5 35вт общего назначения типа "НЕ" полтора метра длиной, а короткие - это тип "HO". Вам нужна ЭПРА для ламп T5 39Вт.
2014-11-07 добавлено 07/11/2014 20:31:33#2016098