Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЭПРА VosslohSchwabe (страница 2) |
|
Если кто-то сталкивался с такими экземплярами ЭПРА, дайте им, пожалуйста, оценку и охарактеризуйте: Буду признателен И еще, что с допустимой длиной проводов от них к лампам? http://www.secoin.ru... Изменено 9.4.10 автор serg-radomir |
|
|
04/04/2010 17:16:25
#1101161 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
[q]сообщение serg-radomir |
|
|
08/04/2010 13:08:13
#1104362 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение Damirus Очень приятно получить ответом вопрос на мною заданный вопрос А если серьезно, то на корпусе-таки и не обозначено, что данное ЭПРА исключительно для ламп НЕ либо исключительно для ламп НО. При строгом номинале мощности согласен -применение точно по назначению. Но в приведенном мной образце ЭПРА сама должна подстраиваться под подключаемый номинал мощности. Причем, я сильно сомневаюсь, что происходит сие действо дискретно, исключительно по порогам 14-21-28-35 Вт. Это происходит, скорее всего, аналогово, за счет степени обратной связи. Этого аспекта я не изучал, потому и вопрошаю к тем, кто, возможно, просвещен в данном вопросе более. Я могу, конечно, перерыть море литературы и выяснить это сам, но не всегда на это бывает время, его можно потратить и на другое... И, по-моему, форум как раз-таки для обмена знаниями и опытом...
|
|
|
08/04/2010 18:02:31
#1104679 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
serg-radomir Расписываю Вам подробно!!! Первая ЭПРА (235.857), эта эпра предназначена для двух линейных ламп ((ЛЛ)) Т5 НЕ 14,21,28,35W. Почему именно НЕ, потому что такое напряжение сделано для ламп НЕ. Вторая ЭПРА (240.863), эта эпра предназначена для двух компактных Т5 НО ((ТС-L)) 18,24,36,40W. И для двух линейных ламп ((ЛЛ)) Т5 НО 24,39W. На этой эпра можно поставить или 2 таких или 2 таких. Всё это написано и нарисованно на Ваших ЭПРА. И всё это происходит именно так как указанно производителем и никак по другому.Конечно можно поставить любые лампы на Ваши эпра, но это уже будут эксперементы, которые Нам тоже будет интересно узнать.Но думаю что если ставить не подходящие лампы на эти эпра, то они или сгорят или вообще не будут работать, или срок службы не будет соответствовать данным эпра или лампам. http://amania.110mb.... Почитайте на досуге.Думаю я Вам всё подробно объяснил.
|
|
|
08/04/2010 18:40:56
#1104703 |
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AlexeyMol777 И что может случиться при подключении, допустим, Т5 НО 24 Вт к первой ЭПРА? PS Ту справочную информацию, что Вы приводите, я и без вашего напоминания знаю Я задавал конкретный вопрос, а не просил перечисления характеристик. Изменено 8.4.10 автор serg-radomir |
|
|
08/04/2010 19:19:23
#1104735 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomir Либо вообще не зажжется, либо будет работать не в режиме. Рабочие токи слишком разные. У HO рабочий ток порядка 0.3A, а у HE - 0.17А |
|
|
08/04/2010 20:27:33
#1104816 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
serg-radomir Для работы каждой лампы, в зависимости от ее мощности, требуется соответствующий пускорегулирующий аппарат. Помимо той функции, которую этот аппарат выполняет при зажигании, он служит еще и как ограничитель тока при прохождении газоразрядного процесса. Я думаю что такая лампа долго не проработает.А самое главное не будет максимального светового потока для данной лампы.А как раз от ламп НО это и требуется, особенно для травников. Лампы Т5 НЕ находят свое применение в осветительных системах, где важную роль играет экономия электроэнергии, а лампы Т5 НО – там, где от ламп требуется наилучшая цветопередача. |
|
|
08/04/2010 20:30:36
#1104819 |
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quanar Данная ЭПРА обеспечивает токи 0,14 до 0,35 А в зависимости от подключаемой лампы /По паспортным данным/. В чем проблема? Изменено 8.4.10 автор serg-radomir |
|
|
08/04/2010 21:28:25
#1104913 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomir Проблема в том, что это ток потребления ЭПРА, а никак не ток лампы. Это очень разные вещи. |
|
|
08/04/2010 21:32:09
#1104919 |
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение AlexeyMol777 Я разве спрашивал про параметры самих ламп? Я не вчера родился и спрашивал совершенно о другом. Меня интересует вопрос по питанию. Первое ЭПРА рассчитано на мощности ламп от 14 до 35 Вт с обеспечением тока от 0,14 до 0,35 А. Второе ЭПРА рассчитано на питание ламп от 18 до 40 Вт с обеспечением тока от 0,14 до 0,4 А. И в чем в данном случае разница между ними для подключения, допустим, однотипных ламп Т5 24 Вт /или Т5 21 Вт/ на первое и второе ЭПРА поочередно? В чем может быть ущербность такой совместной работы таких ламп с такими ЭПРА? |
|
|
08/04/2010 21:44:04
#1104938 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение Quanar Однако, линейки токов в обоих ЭПРА идентичны. См. выше. |
|
|
08/04/2010 21:52:59
#1104951 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomir Естественно. Мощности-то одинаковые. А ток потребления ЭПРА зависит исключительно от мощности лампы. Чего не скажешь о рабочем токе самой лампы. |
|
|
08/04/2010 21:58:09
#1104959 |
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quanar Объяснение мне не показалось вразумительным. Похоже на переливание из пустого в порожнее... Конкретного ответа нет, лишь досужие домыслы. Подожду мнения тех, кто более компетентен в данном вопросе Изменено 8.4.10 автор serg-radomir |
|
|
08/04/2010 22:03:57
#1104968 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomir Ну, если вы настолько слабы в электричестве, что для вас мое объяснение показалось сложным, то, возможно, вам будет проще тупо следовать пачпорту. Нету в списке для первого ЭПРА ламп на 24W - значит нельзя. Подожду мнения тех, кто более компетентен в данном вопросе Удачного ожидания Но, imho, это не очень разумно - пытаться судить о компетентности собеседников в вопросе, в котором ну ничего не понимаешь.
|
|
|
08/04/2010 22:20:20
#1104992 |
|
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomirВозможно. (не пробовал, но теоретически можно) в этом случае разницы не будет.Но при подключении более мощной лампы, на менее мощный ЭПРА выведет его из строя очень скоро.А где гарантия, что при след. замене ламп, владельцу не захочется воткнуть на 39Вт в дроссель, рассчитанный на 35Вт..Так, что я бы следовал написанному в ТТХ, да и разнице в цене, наверное нет. |
|
|
09/04/2010 00:05:00
#1105050 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
yegor17 Так и вопрос-то касается не предельных значений Если б в руках у меня было ЭПРА строго на номинал 35 Вт, у меня и в мыслях бы не было вешать на него лампы в 39 Вт, и наоборот. Обычно я и приобретаю строго то, что нужно по номиналу и никаких вопросов не возникает. В данном же случае мне нужно осветить угловой аквариум 600 х 600 мм, а по этим габаритам можно подобрать комбинацию из ламп: Т5/13Вт, Т5/14Вт, Т5/24Вт, Т4/20Вт -все они длиной ~550 мм. А так же можно использовать любые компакты до 40 Вт. Именно по этим соображениям я и приобретал данные виды универсальных ЭПРА. На первом типе меня интересовал нижний диапазон для линейных ламп, а на втором -применение на компактах до 40 Вт. А меня тут всё зачем-то тычут в лампы 39 Вт, которые я при всем моем желании не согну в дугу и никак не запихну в этот угловой акв
|
|
|
09/04/2010 01:04:15
#1105081 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
serg-radomir Не пойму что Вы хотите? На вторую эпра можно повесить 2 лампы ЛЛ Т5 НО 24W Sylvania 549мм Или 2 компактных лампы Т5 НО 24W тоже размером 549мм. А вот с первой эпра Вы ошиблись и предёться Вам покупать другую эпра для ламп НО 24, 39, 49, 54, и 80W. Тоже есть размеры 549мм. А вообще с начало надо было выбрать лампы какие хотите, а уже потом под них эпра соответствущие.И только потом всё это покупать.А не наоборот. Изменено 9.4.10 автор AlexeyMol777 |
|
|
09/04/2010 07:51:49
#1105145 |
|
Свой на Aqa.ru, Кандидат в Советники
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomirНу я тыкнул для примера и начала топика не читал ... Вы по-моему уже разобрались..Все будет нормально.
|
|
|
09/04/2010 08:34:29
#1105155 Нравится serg-radomir
|
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AlexeyMol777 В моем городе не живут по магазинам ЭПРА, но живут лампы
|
|
|
09/04/2010 14:02:08
#1105402 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
serg-radomir А люди делают именно так. В моём вообще практически нету ничего хорошего.Так я через итернет магазины всё приобрёл! Сначало посмотрел, почитал про лампы.Выбрал какие хотел бы.Потом присмотрел к ним эпра, а потом всё заказал.Я думаю так правильнее, а главное легче. Изменено 9.4.10 автор AlexeyMol777 |
|
|
09/04/2010 17:24:12
#1105541 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AlexeyMol777 Это всё так , при стандартной прямоугольной форме аквариума. Мне проще до Москвы доехать и там всё набрать. Однако, форма аквариума в данном случае -треугольная и небольшая /ок. 100л/, а в Москве я бываю не каждый день. Сообразно этому мой выбор на два из встреченных типа ЭПРА и пал . Буду комбинировать варианты с применением ламп КЛЛ и ЛЛ по вписывающимся габаритам. Пару КЛЛ на 36 или 40 Вт подключу через второе ЭПРА и добавлю пару ламп ЛЛ для покрытия зон затемнения, запитанных от первого ЭПРА. Их мощность уже не так важна. По габаритам вписываются лампы: Т5/13Вт, Т5/14Вт, Т5/24Вт, Т4/20Вт. Первые две из перечисленных подходят по паспорту, Т4/20Вт -практически тоже. Вопрос был по Т5/24Вт. Причем из практического любопытства скорее, с оглядкой на опыт использования подобного другими людьми. |
|
|
09/04/2010 18:43:50
#1105598 |
|
Малёк
![]() |
|
|
Кому интересно! Выше я писал о своей проблеме. К сожалению помощи не нашел, но, к счастью, разобраться удалось самому, вспомнив юношеское увлечение электроникой. Балласт оказался не причем и более того очень хорошим. Несмотря на то, что все было подключено правильно, тем не мене проблема оказалась в проводке, точнее в одном из патронов, из-за которого в схеме возникало короткое замыкание. Удивляюсь, как ЭПРА умудрялся зажигать лампы, при этом не перегорать. Судя по всему срабатывала система защиты, которая и гасила лампы через несколько секунд после поджига. Сейчас все работает ОК! |
|
|
09/04/2010 19:54:28
#1105655 |
|
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Volodika Судя по тому, что я читал, эти ЭПРА имеют встроенную электронную защиту на большинство "случаев жизни" и теплозащиту на предел 110 гр.С. Ссылку на мануал я вставил в заглавный пост. Там есть описания и рекомендации по применению и монтажу. |
|
|
09/04/2010 20:17:54
#1105672 |





Загружаю
форму....