Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЭПРА Т8 под лампы Т5 |
|
Уважаемые скажите пожалуйста на сколько эффективно будут работать лампы Т5 39Вт вот с этим ЭПРА под Т8 ЭПРА 220В2-18-40 http://www.plazmasve... |
|
|
23/02/2011 20:33:47
#1364446 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
bolka вот цитата. поиском нашел. "Лампы T5 имеют большее напряжение поджига и большее рабочее напряжение. Из-за некоторых особенностей баластов для T8, при подключении лампы T5 они будут выдавать больший ток разогрева и больший рабочий ток. Поэтому лучше не надо. Работать будет, но срок службы лампы уменьшится в 3-4 раза." |
|
|
23/02/2011 21:03:11
#1364486 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AnSoэто понятно, вопрос охарактеризован не о сроке службы лампы, а в том - смогут ли данное ЭПРА зажечь лампу на 39Вт, есть ли опыт ... Вот сломал голову - планируется заказ ламп, снчала выбор стоял в комплектации Т8 965 Осрам и Сильвании гролюкс, теперь за меньшие деньги можно взять ОСрам Т5 865 и 880, а может не ломать голову и подключить к ЭПРА КЛЛ 36 Вт 865 ... данные лампы будут установлены для освещения кубиков 50*50*40 в стойке |
|
|
23/02/2011 22:01:29
#1364571 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение bolka Опыта нет, но все равно нет, нельзя! Абсолютно разные параметры!!! Но зажечь, скорее всего, зажгут. Работать будут совсем некорректно! Ответ "охарактеризован" так, пять минут работы Вас устроит? С уважением А.А. |
|
|
23/02/2011 22:16:13
#1364580 |
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
вот примерно так написано :http://electropara.ru/show_cat2.php?grid=11719 брал там балласты , К.Л.Л и прочее. |
|
|
23/02/2011 22:17:28
#1364583 Нравится bolka
|
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
bolka Не надо голову ломать. ЭПРА от Т8 36 Вт для КЛЛ 36 Вт подходит, эти КЛЛ и разрабатывались специально на замену Т8 без замены ЭПРА в светильниках. Только не стоит брать мультиваттажные, типа от18 - до 40. Они реально на 18 ватт. Нужно конкретно на 36. |
|
|
23/02/2011 22:18:59
#1364584 Нравится bolka
|
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Обычно под Т8 по старинке идёт ЭмПРА - дроссель со стартером и по сей день. |
|
|
23/02/2011 22:27:06
#1364592 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игорь(щучий кошмар) Вы меня конечно извините, но давайте не будем рассуждать о том, о чем имеем поверхностное представление, а тем более что то советовать! Хорошо? С уважением А.А. |
|
|
23/02/2011 22:32:27
#1364602 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
значит вариант Т5 отпадает, e99 - а что делать если например данные ЭПРА уже есть? и тогда с какой эффективностью светят существующие лампы на 30Вт ... ну ориентировочно - потому как понимаю надо делать замеры и т.п. |
|
|
23/02/2011 22:34:00
#1364604 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bolka Сформулируйте правильно вопрос. Какие ЭПРА с чем светят? Какие есть? Что хотим? Использовать то ЭПРА, что по Ваше ссылке (первый пост), для Т5 39вт нельзя! Для КЛЛ 36 вт полностью подойдет ЭПРА для Т8 36 вт. С уважением А.А. Изменено 23.2.11 автор AlexAlex |
|
|
23/02/2011 22:44:54
#1364614 |
|
|
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
По моему Вы неправы...может и не только по моему... ЭПРА так вообще ... |
|
|
23/02/2011 22:47:21
#1364620 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение Игорь(щучий кошмар) В чем не прав? Не давать непроверенные советы? Именно по этому и не советую экспериментировать, наобум: сообщение Игорь(щучий кошмар) Или это я посоветовал? С уважением А.А. |
|
|
23/02/2011 22:56:49
#1364631 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
bolka Ситуация с совместимостью ламп и ЭПРА такая. К ЭПРА можно подключать однотипные (по диаметру, спирали и газу) лампы большей мощности почти без ущерба. Это обусловлено отрицательным импедансом газоразрядных ламп. Ток через лампу будет несколько меньше номинального, но напряжение больше! В итоге рассеиваемая мощность изменится мало и лампа будет служить так же долго. При слишком большом различии лампа не будет запускаться или будет мигать. А наоборот, лампы меньшей мощности, чем ЭПРА подключать нельзя - ток будет больше номинала. Вывод о совместимости с ЭПРА в случаях разнотипных ламп (например Т5 и Т8) можно сделать только после измерений режимов. Это мой вольный перевод ответа на вопрос от разаботчика ЭПРА, кажется IR. p.s. Если ЭПРА уже есть, то подключайте. Незначительное уменьшение светового потока, думаю, будет сопоставимо с разбросом в характеристиках ламп. Изменено 23.2.11 автор e99 |
|
|
23/02/2011 23:00:52
#1364635 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AlexAlexесть именно такие ЭПРА как по ссылке 18-40Вт, они на данный момент запускают и работают с лампами Т8 30Вт ... есть идея сменить их на КЛЛ 36Вт |
|
|
23/02/2011 23:04:30
#1364641 |
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Так к чему мы пришли? |
|
|
23/02/2011 23:06:42
#1364644 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bolka По своим электрическим параметрам, как выше уже отметил e99, лампа КЛЛ 36 вт такая же, как и Т8 36 вт, ЭПРА для них нужны одинаковые. Конкретно про Ваши "мультиваттажные" ЭПРА сказать затрудняюсь, но скорее всего должны работать без проблем, так как они изначально рассчитаны и под Т8 36 вт, по крайней мере по заявлению производителя. Хотя такие "заявления" по ссылке немного настораживают: "Плавный пуск лампы, что на 25% увеличивает срок службы ЭПРА;" должно бы быть "увеличивает срок службы ЛЛ". С уважением А.А. Изменено 23.2.11 автор AlexAlex |
|
|
23/02/2011 23:13:44
#1364650 |
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Как сказал бы Малдер : "Труф из аут веа " |
|
|
23/02/2011 23:42:17
#1364668 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
AlexAlex если бы Т5 HE, то наверно ничего страшного. А вот с HO как у вас я бы не рискнул не почитав матчасть |
|
|
23/02/2011 23:46:00
#1364670 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игорь(щучий кошмар)так ЭПРА уже есть, а лампы выбираю ... стоял бы другой вопрос то данной темы не создавал ... |
|
|
23/02/2011 23:52:44
#1364675 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AnSoза этой матчастью я и обратился |
|
|
23/02/2011 23:53:27
#1364677 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение Игорь(щучий кошмар) Вопрос стоял не что дешевле, а возможна ли такая замена ламп под имеющиеся ЭПРА. сообщение AnSo Я бы ни с какими Т5 не посоветовал! А "матчасть" на столько "темная" что нам с Вами в ней, на вряд ли разобраться! Нет полных данных, а гадать не вижу смысла! По существу на вопрос топикстартера вроде все ответил. С уважением А.А. Изменено 23.2.11 автор AlexAlex |
|
|
23/02/2011 23:54:43
#1364681 |
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
вот что о нем вещают : |
|
|
23/02/2011 23:58:32
#1364684 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игорь(щучий кошмар) Этих данных недостаточно! Вода! С уважением А.А. |
|
|
24/02/2011 00:03:08
#1364689 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
|
С октября 2010 пользуюсь ЭПРА Т8 4*18Вт для ламп Т4 2*16 и Т4 2*12Вт, пока полет нормальный |
|
|
24/02/2011 00:13:02
#1364697 |
|
На премодерации
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
мало того- СОГЛАШУСЬ!!!! - С этими данными не стал бы подключать лампу Т5!!! |
|
|
24/02/2011 00:15:30
#1364700 |
|
|



Загружаю
форму....