Полный ступор с подключением ЭПРА OSRAM QT-FQ 2x80 для двух ламп Т5


Посетитель




145
Новосибирск
8 мес. назад
Полный ступор с подключением ЭПРА OSRAM QT-FQ 2x80 для двух ламп Т5
Сегодня подключал этот агрегат
Потратил 6 часов времени, но так и не смог определить, почему не работает
С этими ЭПРА просто мистика. Мастер когда делал крышку, смог подключить только один ЭПРА из двух (специально заказывал в интернет-магазине 2 шт VOSSLOH-SCHWABE). Решил, что один был бракованный, либо мастер его при подключении грохнул случайно.
Прошло два года, потребовалось-таки дополнительное освещение в связи с планируемым появлением растений в банке. В наших краях такие ЭПРА заказывают из Москвы, заказал я третий экземплярчик на этот раз в местной конторе. Пришел Osram, у него немного другая схема подключения, чем у VOSSLOH-SCHWABE. Все сделал по схеме. Не уложился в лимит по длине проводов (170см вместо лимита 150 на дальние концы ламп), но думаю, это ерунда для одного пуска. Проверил 2 комплекта ламп, заведомо исправных.

НЕ РАБОТАЕТ!!!

Логически предположил, что из траблов первой установки остались провода с патронами, обследовал их внимательнее, может они виноваты. Прозвонил, все ок. Но обнаружил, что два смежных контакта ЭПРА на выходе (1 и 2) соединены напрямую (вернее, есть цепь между ними).



нюансы (см. обозначения "" на схеме)
Провода 1 и 2 - "Х" проводят ток. Удивлен этим фактом...

Неужели и этот ЭПРА бракованный... Ну не падают 2 разные бомбы в одну воронку...

Можно ли проверить работоспособность ЭПРА без подключения ламп (тестерами и т.д.)?

Не знаю, что еще сообщить по существу дела. Отвечу на все уточняющие вопросы.
Может, кто в личку асю скинет, в диалоге в риал тайме быстрее получится разобраться.
Заранее благодарен.

Изменено 18-10-2008 автор AAA
2008-10-13 добавлено 13/10/2008 21:32:45#668035

Свой на Aqa.ru




1000 85
Москва
3 час. назад
Купил ЭПРА, QTP5 2*24-39 Osram. В электрике не селен почти. Вопрос, какой нужен провод и обязательно ли делать заземление?
2014-09-02 добавлено 02/09/2014 11:25:53#1996165

Завсегдатай




353 32
Москва
3 дн. назад
сообщение Дмитрий Е.
Купил ЭПРА, QTP5 2*24-39 Osram. В электрике не селен почти. Вопрос, какой нужен провод и обязательно ли делать заземление?

Я когда переделывал светильник для 125л, использовал ШВВП провод 2х0.75, примерно вот такой.
Насчёт заземления - если у вас в розетке (вилке) оно имеется - лишним, ИМХО, явно не будет.


Изменено 2.9.14 автор fish_sc
2014-09-02 добавлено 02/09/2014 11:53:55#1996177

Свой на Aqa.ru




1000 85
Москва
3 час. назад
fish_sc


Вопрос возник, так как в эпре три входящих разъема под провода, один под заземление. Обязательно ли его подключать?
Везде пишут языком профи, а пошагового подключения для чайников нигде нет.
2014-09-02 добавлено 02/09/2014 12:56:46#1996195

<< 12 >> Создать новую темуБыстрый ответ