Малёк


33
Подольск
1 сек.

Помогите подобрать ЭПРА

Добрый день.
Хочу сделать светильник на T5 лампах 3 шт по 24 Вт. Какую ЭПРУ купить. Хотелось бы что бы лампы можно было включать отдельно друг от друга, ну или 2+1. Вопрос: можно ли обойтись одной ЭПРой (если да, то какой). Или их надо на каждую лампу ставить что бы они отдельно загорались? Ну и конечно как выгоднее с финансовой точки зрения.
Заранее спасибо!

Изменено 11.5.17 автор B_wolf
2017-05-1111/05/2017 10:07:16
#2376319
Постоянный посетитель


931 160
Москва
2 час.

Олег Кл
Есть такая эпра Vossloh Schwabe ELXc 424.223 (3,4xHO24; 230х40х28мм)на 3 или 4 лампы. НО!!!... раздельно включать лампы не получится. С финансовой точки зрения это самый экономичный вариант (если рассматривать кач-ные эпра а не китайские ферроны и прочее. г... )
А так для раздельного включения понадобятся 2е эпра 1х24 и 2х24 например такие: OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL OPTIMAL QTP-OPTIMAL 1x18-40 (1xHO24,39; 1xL15-36; 1xDF18-36; 1xDL18-40; 280х30х21мм) и QTP-OPTIMAL 2x18-40 (2xHO24,39; 2xL15-36; 2xDF18-36; 2xDL18-40; 360х30х21мм). Или такие QTP-M 1x26-42 (1xHO24,39; 1xDF18-36; 1xDL18-40; 1xDE26; 1xTE26-42; 103х67х31мм) и QTP-M 2x26-32 (2xHO24; 2xDF18-36; 2xDL18-36; 2xDE26; 2xTE26-32; 1xTE42,57; 123х79х33мм).Тогда можно сделать включение ламп 1+2. http://sovtehsvet.ru...

Изменено 11.5.17 автор KOK
2017-05-1111/05/2017 10:32:21
#2376326
Малёк


33
Подольск
1 сек.

KOK
А так для раздельного включения понадобятся 2е эпра 1х24 и 2х24 например такие: OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL OPTIMAL QTP-OPTIMAL 1x18-40 (1xHO24,39; 1xL15-36; 1xDF18-36; 1xDL18-40; 280х30х21мм) и QTP-OPTIMAL 2x18-40 (2xHO24,39; 2xL15-36; 2xDF18-36; 2xDL18-40; 360х30х21мм).
Правильно ли я понял?
QTP-OPTIMAL 1x18-40 Это универсальная ЭПРА для ламп T5 и T8 которая запускает 1 лампу мощностью от 18 до 40ватт?
Этот вариант мне нравится. Есть какое нибудь принципиальное отличие у других ЭПР, или для моих целей это не принципиально?

Изменено 11.5.17 автор B_wolf
2017-05-1111/05/2017 11:16:56
#2376341
Постоянный посетитель


931 160
Москва
2 час.

Олег Кл
Да вы правильно поняли.В скобках после марки эпра указано к каким лампам они подходят.
Любые эпра из перечисленных мной выше подойдут для вас без каких либо ограничений.Ну единственное если эпра предназначена для2х ламп то раздельно их не включить.

Изменено 11.5.17 автор KOK
2017-05-1111/05/2017 12:34:46
#2376370
Малёк


33
Подольск
1 сек.

KOK

Все понял. Огромное спасибо
2017-05-1111/05/2017 12:47:52
#2376372
Малёк


33
Подольск
1 сек.

Что то не выходит помогите


KOK

Купил вот такую ЭПРА


Вот такая лампа

Не работает. Иногда в какой то момент начинает светиться красненьким около одного цоколя и всё
Что может быть?
2017-05-2727/05/2017 20:03:44
#2380771
Советник



2284 504
Москва
4 дн.

Олег Кл

А на вторую лампу откуда провода?
2017-05-2727/05/2017 20:37:19
#2380775
Малёк


33
Подольск
1 сек.

B_wolf

Это еще две лампы. Они подвязаны к такой же ЭПРЕ только расчитанной на две лампы. Они тоже не горят
2017-05-2727/05/2017 21:22:10
#2380787
Советник



2284 504
Москва
4 дн.

Олег Кл

Может попробуете сделать фото на котором видно что и куда у вас подключено?
2017-05-2727/05/2017 21:40:24
#2380788
Малёк


33
Подольск
1 сек.

B_wolf

Вот както так. Если не понятно то сделаю ещё более детальное фото. Подключал все по схеме указанной на ЭПРЕ. Делал подобный светильник на Т8. Все работает, если схема подключения Т5 ламп не отличается, то вероятность ошибки при подключении минимальна.
Я не знаю с чего и как начать тестирование. Если эти лампы должны загораться от этих ЭПР в принципе, то с чего начать тестирование. Что надо замерять на выходе ЭПРЫ. И можно ли протестировать на работоспособность лампы(хотя их проверяли при продаже), и если можно то как?
Заранее спасибо.
2017-05-2727/05/2017 23:24:53
#2380796
Советник



2284 504
Москва
4 дн.

Олег Кл
Подключал все по схеме указанной на ЭПРЕ
Вроде правильно всё. И лампы должны бы с этими ЭПРА работать. Патроны такие раньше применяли?
2017-05-2727/05/2017 23:55:16
#2380798
Малёк


33
Подольск
1 сек.
Да на Т8 лампах. Но сомнения в контактах есть и у меня. Ещё есть предположения, почему не работает?
Можно ли протестировать ЭПРУ? Какие патроны Вы посоветуете?

Изменено 27.5.17 автор Олег Кл
2017-05-2828/05/2017 00:01:17
#2380799
Советник



2284 504
Москва
4 дн.

Олег Кл

Вряд ли оба ЭПРА неисправны, скорее всё таки в контактах проблема.
2017-05-2828/05/2017 00:12:24
#2380803
Малёк


33
Подольск
1 сек.

B_wolf

Я тоже на это надеюсь.
Но как всё таки проверить ЭПРУ. Что на лампу подаётся 330V ?
2017-05-2828/05/2017 09:28:33
#2380818
Советник



2284 504
Москва
4 дн.

Олег Кл
Но как всё таки проверить ЭПРУ. Что на лампу подаётся 330V ?
Вряд ли вы сможете измерить высокочастотные импульсы напряжения на выходе ЭПРА.
2017-05-2828/05/2017 15:33:20
#2380866
Нравится Олег Кл
Малёк


33
Подольск
2 сек.

B_wolf

Спасибо. Начнём с контактов
2017-05-2828/05/2017 16:01:22
#2380875
Постоянный посетитель


510 87
Ессентуки
29 дн.

Олег Кл

В идеале сразу продумайте охлаждение. Т5 греются и температура воды тоже будет расти, тем более лето на носу. Обычно в крышку с лампами запихивают вентиляторы для системников.
2017-05-2828/05/2017 22:11:41
#2380984



Top