Прошу БОЛЬШОЙ помощи уважаемых электриков
Собственно сабж.
1. Безопасное ли такое соединение с Wago?

2. Вторая схема соединения прожекторов с Wago равная первой? Безопасно?, получат одно и тоже напряжение?

3. Схема соединения вентиляторов с Wago. Правильно ли, каждый вентилятор получит одно и тоже напряжение, как при параллельном соединении?
4. Ну и самое муторное это соединение розеток с таймером. Правильно? (нашел схему соединения аналогичного таймера в инете, прикрепляю)

5. Какие и где вставить выключатели для включения света когда таймер отключает розетку для сввета? (типа как в левом верхнем углу)

Очень буду благодарен за помощь!
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 00:45:26#2308309

Свой на Aqa.ru




882 98
Москва
7 час. назад
SergioM13
Я Вам скажу только насчёт Wago, использую в железном ящике для открывания ворот на улице. Более 3 лет. Но если бы делал сейчас (и переделаю) обжал бы гильзами. В нормальных условиях боле чем достойный вариант.
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 01:10:56#2308312

Посетитель




116 13
Нижний Новгород
1 час. назад
SergioM13


1. при параллельном соединении нагрузкок, напряжение на них будет одинаково
2. из вентиляторов-прожекторов выходят многопрополочные провода, поэтому если использовать wago, то 222-ые
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 10:51:15#2308385

Завсегдатай




479 163
Красногорск (Московская область)
47 мин. назад
А что такое зелёненькое у прожекторов?
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 11:02:09#2308390

Новичок




17
Russian Federation
4 дн. назад
Провод заземления
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 11:04:14#2308393

Завсегдатай




479 163
Красногорск (Московская область)
47 мин. назад
И куда он "заземляет"?
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 11:05:18#2308394

Посетитель




116 13
Нижний Новгород
1 час. назад
ober71


в смысле? Это PE.
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 11:18:20#2308400

Завсегдатай




479 163
Красногорск (Московская область)
47 мин. назад
Судя по схеме провод заземления идет от прожекторов до вилок. И всё! Везде изображены двухконтактные розеточные блоки. И через таймер тоже заземление не проходит. Так куда "заземляются" прожекторы?

Изменено 28.11.16 автор ober71
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 12:40:23#2308436

Посетитель




116 13
Нижний Новгород
1 час. назад
ober71


Через таймер оно и не обязано проходить. А до розеток довести надо, тут Вы правы, не обратил внимания
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 13:05:23#2308448

Посетитель




151 23
Москва
1 дн. назад
SergioM13
Если на первой картине изображены именно те WAGO, которые Вы хотите использовать, то спешу обрадовать - они только для одножильных проводов. Для многожильных проводов (как у прожекторов, вентиляторов и пр. на Вашей схеме) нужны другие соединители WAGO, с рычяжками.
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 14:31:46#2308503

Свой на Aqa.ru




565 235
Рязань
19 мин. назад
SergioM13
4. Ну и самое муторное это соединение розеток с таймером. Правильно? (нашел схему соединения аналогичного таймера в инете, прикрепляю)

5. Какие и где вставить выключатели для включения света когда таймер отключает розетку для сввета? (типа как в левом верхнем углу)

4.Да, правильно .
5. Выключатель один , нарисовал красным цветом

Но по пятому пункту есть и другой вариант : разблокируем таймер и кнопкой "auto/manu" выбираем режим "ON" и ваши лампочки загорятся , для включения света по таймеру кнопкой "auto/manu" выбираем режим" Auto" - и никаких посторонних выключателей не надо.

P.S. За год этот таймер убежал всего на 3 минуты - вполне нормальный результат .


Изменено 28.11.16 автор froll-72
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 15:09:31#2308515

Завсегдатай




420 32
Russian Federation
1 дн. назад
froll-72

Не особо разбирался, с чем это связано, но мой таймер при переходе из положений ON OFF в AUTO не становится в режим, пока не подойдёт временной цикл. Я бы не сильно надеялся на эту функцию
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 18:00:39#2308593

Новичок




17
Russian Federation
4 дн. назад
fogary
SergioM13
Если на первой картине изображены именно те WAGO, которые Вы хотите использовать, то спешу обрадовать - они только для одножильных проводов. Для многожильных проводов (как у прожекторов, вентиляторов и пр. на Вашей схеме) нужны другие соединители WAGO, с рычяжками.

Буду использовать Наконечник-гильза. Не принципиально.
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 19:33:22#2308633

Новичок




17
Russian Federation
4 дн. назад
iBoom
ober71


Через таймер оно и не обязано проходить. А до розеток довести надо, тут Вы правы, не обратил внимания

Конечно, розетки с землей сделаю.
2016-11-28 добавлено 28/11/2016 19:34:43#2308635

Новичок




17
Russian Federation
4 дн. назад
froll-72
SergioM13
4. Ну и самое муторное это соединение розеток с таймером. Правильно? (нашел схему соединения аналогичного таймера в инете, прикрепляю)

5. Какие и где вставить выключатели для включения света когда таймер отключает розетку для сввета? (типа как в левом верхнем углу)

4.Да, правильно .
5. Выключатель один , нарисовал красным цветом

Но по пятому пункту есть и другой вариант : разблокируем таймер и кнопкой "auto/manu" выбираем режим "ON" и ваши лампочки загорятся , для включения света по таймеру кнопкой "auto/manu" выбираем режим" Auto" - и никаких посторонних выключателей не надо.

P.S. За год этот таймер убежал всего на 3 минуты - вполне нормальный результат .


Изменено 28.11.16 автор froll-72


Т.е. провода с таймером и розетками правильно соединены на моей схеме (самое первое изображение)? Ничего не замкнет?
А выключатель нужен только потому что, вся электрика в тумбе под аквой. А к ваключателю проще доступ с выключателя на крышке.
2016-11-29 добавлено 29/11/2016 07:00:20#2308850

Свой на Aqa.ru




565 235
Рязань
19 мин. назад
SergioM13
Т.е. провода с таймером и розетками правильно соединены на моей схеме (самое первое изображение)? Ничего не замкнет?
Нет ничего не замкнёт : у этого многоканального таймера исполнительные контакты НЕЗАВИСИМЫЕ - к ним можно подключить нагрузку и с напряжением 12 вольт ( принцип обычного выключателя).
2016-11-29 добавлено 29/11/2016 16:42:37#2309154