Протока, ржавая вода! и клапан отключения подачи

Всем Здравствуйте. С недавнего времени имеется большой объем емкостей, которые подключены к круглосуточной протоке.
Случается, что отключают холодную воду, на ремонтные работы. Естественно, при возобновлении подачи воды, она течет ржавая. Интересует- есть ли такие клапана (электрические или механические), чтобы при прекращении подачи воды клапан сам перекрывался? И был уже в закрытом состоянии даже при возобновлении подачи воды в магистрали. А открою я его сам, когда смогу убедиться что вода из крана течет уже не ржавая.
Перечитал форум- фильтрацию на входе или увеличение унитазного бачка до тонны не предлагать ))))
Огромное спасибо всем кто сможет помочь

Изменено 24.11.18 автор Пашик

Изменено 24.11.18 автор Пашик

Изменено 24.11.18 автор Пашик
2018-11-2525/11/2018 00:23:08
#2563946
Свой на Aqa.ru


2049 562
Russian Federation
1
7 час.

Пашик
есть.
Но вам проще взять обычный нормально закрытый электромагнитный клапан по вкусу и установить реле защиты от сухого хода. Устанавливаете реле после клапана. Питание на обмотку клапана пускаете через реле.
Пока в системе есть давление реле замкнуто и питает клапан, как только давление падает реле размыкается и закрывает клапан. Для запуска нужно будет нажать кнопку на реле
2018-11-2525/11/2018 00:38:16
#2563949
Нравится KhasanovMD, lonelity
Посетитель


422 51
Ростов-на-Дону
7 час.

Пашик

Поставьте "реле протока".
Для ознакомления: http://sovet-ingener...
2018-11-2525/11/2018 00:39:37
#2563950
Нравится lonelity
Малёк


27
Воронеж
6 час.

artvhm


Спасибо большое! именно то что нужно! Thanks