Посетитель
|
Кто сипользовал UPS для внешников |
Прочитал FAQ официальный ответ APC на использование ИБП. |
|
#1114947 |
Посетитель
|
|
Daor Я интереса ради пробовал АРС ES 550 (с аккумулятором 7Ач) и фильтром 2076, настроенным примерно на 1/3 от максимума (в ручном режиме). Продержался ровно 2 часа. В смартах на 750 ВА (вроде бы они пришли на смену 700 ВА) стоит два аккумулятора на 7 Ач, но зато у них внутреннее потребление порядка 20-30 Вт, это намного больше, чем у опробованного мной (с аппроксимацией синусоиды) - 7 Вт. Поэтому, думаю должно хватить не намного больше - часа на 3. Если у вас 2078 и есть необходимость в автономной работе при длительных отключениях электроэнергии - правильнее взять бесперебойник на 24 вольта взамен штатного блока питания. При этом не будет никаких лишних преобразований напряжения(24 (12) - 220 - 24), при емкости аккумуляторов 9 Ач фильтр может проработать до суток (ориентировочно). Да и дешевле это, чем смарт купить. Если все же решите брать ИБП на 220 вольт, то совершенно ни к чему выбирать с синусоидой на выходе. Они дороже, имеют большее внутреннее потребление. А у вашего эхейма импульсный блок питания, ему все равно, какая форма у напряжения. Смотрите только на емкость аккумуляторов внутри ИБП - чем она больше, тем дольше продержится ИБП на батареях. Изменено 20.4.10 автор Maksus |
|
#1114963 Нравится Daor
|
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Daor Я использую ИБП, поскольку всё равно комп рядом с аквой, чего добру пропадать, у меня киловаттник APC. В вашем 700-том смарте стоит две батареи 12 В, 7 А*ч. Значит, 30 Ватт нагрузки, подключенной к выходу инвертора (то есть, нагрузка 220 В) он будет держать примерно пять часов. Только вот уже сто лет как APC не выпускает такие модели, вам пытаются продать неликвид. Актуальны модели SmartUPS-750, более точные артикулы смотрите на сайте производителя. Рекомендую модельку SUA750XLI - он обеспечит вашему фильтру практически сутки бесперебойной работы. Хотя стоит нехило. Если деньги имеют значение, присмотритесь к Ippon, у них есть относительно недорогие варианты киловаттников с внешней батареей большой ёмкости. Стоят раза в три дешевле APC. Изменено 20-4-2010 автор Crossover |
|
#1114970 Нравится Daor
|
Посетитель
|
|
сообщение Maksus А можно подробней, модель стоимость ссылки.. т.е. этот ИБП к розетке вместо штатного блока питания? и вуаля, все работает? |
|
#1114994 |
Посетитель
|
|
Crossover APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V SUA1000XLI , время работы 5ч 24мин (потребляемая мощность 50Вт) цена: 18800р. Вот предложили, но ИМО проще ленэнерго взорвать вместе с их кривыми руками Золотой аквариум уже выйдет. |
|
#1114997 |
Посетитель
|
|
Crossover Чем плох вариант бесперебойника на 24 Вольта? Если верить номограмме на сайте изготовителя таких устройств http://www.bast.ru/b... то при токе нагрузки полампера (12 Ватт, как раз 2078 на минимальной мощности) аккумуляторы на 12 Ач продержатся как раз ровно сутки. И стоить это будет в несколько раз дешевле. Изменено 20.4.10 автор Maksus |
|
#1115002 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Maksus Ничем не плох, просто я писал свой пост не в противовес вашему, а параллельно. Кроме того, у меня ответ не заточен конкретно под приводимый фильтр, поэтому ваш ответ более близок к реальности. Кто бы знал, что имеет смысл выводить 24 вольта из фильтра . Вот только насчёт собственного потребления вы оказались ещё большим пессимистом, чем я . При отключенной нагрузке семисотка обычно сажает батарею в ноль за сутки-двое. Daor Ну а зачем вам киловаттник, да ещё XL? И что за смешное время пять часов для такой модели? Пять часов этот блок держит небольшой серверочек 1U. |
|
#1115018 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Daor Может, имеет смысл с учётом предложения Maksus вообще купить просто аккумулятор? Ну и по прежнему актуален поиск вариантов с пристяжными батареями "не от APC". |
|
#1115024 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
сообщение Crossover Ипоны нагрузку менее 50 ватт - за нагрузку не считают - и вырубаются через 5 минут Не знаю, как профы, а классик эхаймовский при работе от УПСа APC начинает тарахтеть, как при пуске. |
|
#1115025 |
|
Посетитель
|
|
Crossover 5:23 - время взято с сайта АРС при мощности нагрузки 50 Вт и отсутствии дополнительных батарей, Daor абсолютно прав. |
|
#1115026 |
Посетитель
|
|
Daor http://www.bast.ru/b... Мне кажется, что нечто подобное подойдет. Правда его выходное напряжение 26-27 Вольт. Я не знаю, точно ли 24 выдает родной блок питания фильтра, но не думаю, что разница на 10% может быть критична. Впрочем, можно поискать ИБП и с выходным напряжением ровно 24 Вольта, они существуют. Смотрите, чтобы выходной ток обеспечивали 2 Ампера - и все будет Ок. Шкет У Проф серии с электроникой (2074, 76, 78) питание от внешнего блока питания с выходным напряжением 24 Вольта. Форма сигнала на входе такого БП никакого значения не имеет. |
|
#1115035 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
сообщение Maksus почему тогда просто аккумулятор автомобильный не использовать? |
|
#1115045 |
|
Посетитель
|
|
Шкет Можно, только остаются вопросы с его зарядкой и автоматическим переключением при пропадании напряжения в сети. Ну и эстетика опять же... |
|
#1115054 |
Постоянный посетитель
|
|
Maksus Разрешите спросить. У меня APC ES-525, на 300 Вт. Если мой внешний фильтр потребляет 35 Вт. Сколько протянет? И объясните неучу, почему надо использовать бесперебойник на 24 вольта? Он что дольше тянет, при меньших затратах? |
|
#1115128 |
Посетитель
|
|
butcher На сайте изготовителя ИБП есть график зависимости времени работы на батареях от нагрузки (в описании каждой модели). По графику видно, что нагрузку 35 Ватт ваш ИБП должен держать 99 минут. Имейте ввиду, что ваш бесперебойник дает выходное напряжение несинусоидальной формы, обычный фильтр может при этом издавать посторонние звуки, не запускаться или даже повредиться. Использовать ИБП на 24 Вольта можно только с эхеймами серии 3е - это их "штатное" питание. Преимуществ несколько. В ИБП отсутствует преобразование низкого напряжения (12 или 24 Вольт) в 220, это уже продлевает работу (внутреннее потребление ИБП может доходить до 30 Вт у мощных моделей с синусоидальным сигналом на выходе). Аккумуляторы можно поставить большой емкости (например на 12 Ач) и это не сильно повлияет на стоимость устройства. Общая стоимость такого ИБП в несколько раз ниже, чем у модели на 22о Вольт с большой мощностью (которая в данном случае совершенно не нужна). Габариты устройства меньше, оно бесшумно. Изменено 20.4.10 автор Maksus |
|
#1115174 Нравится butcher
|
|
Постоянный посетитель
|
|
Maksus Скажите пожалуйста, а номинально по мощности какие идут на 24 вольта? Стандартные? И навскидку тогда скажите сколько протянет такой ибп, если батарея будет усиленной, как вы говорите на 12 ач? Думаю, может прикупить и запитать и внешник и внутренник? Хорошо хоть компрессор аккумуляторный. |
|
#1115296 |
Посетитель
|
|
Maksus Спасибо, посмотрел, написано 24 вольт, но выход в режиме электросети 26-27. наверное и правда ничего страшного. Т.е. эту коробку я подключаю к сети, а как ее подключить к фильтру? Переходник же нужен Простите за тупой вопрос Изменено 20.4.10 автор Daor |
|
#1115300 |
Посетитель
|
|
Daor Все правильно - "коробку" вы подключаете к электросети, а ее выход - к фильтру. Для подключения к фильтру придется в магазине радиодеталей купить точно такой же круглый штеккер, как на эхеймовском блоке питания. Просто возьмите штатный блок питания с собой в магазин - там вам подберут аналогичный. Припаять два контакта можно самому или воспользоваться чьей-то помощью. butcher Боюсь, что мы просто не поняли друг друга. Для Daor я рекомендовал ИБП, который на выходе дает напряжение 24 вольта, взамен штатного блока питания. Этот вариант имеет массу преимуществ (я их перечислял), но подходит только для фильтров Эхейм Про 3е серии (2074, 76, 78). Для питания ваших фильтров необходимо напряжение 220 вольт. Изменено 21.4.10 автор Maksus |
|
#1115402 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Шкет Тарахтит при питании от какого блока? Модель в студию , у меня тарахтел немного при питании от обычного бака Поверком, при питании от четырёхсотого - при переходах батарея-сеть, при питании от нынешнего - не тарахтит, так как присутствует синхронизация с сетью при переходах и приличный синус при работе от батарей. |
|
#1115415 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Кстати, автор не озвучил цель применения. Не так уж часто в наше цивилизованное время отключают надолго, а если уж как следует отключили, то обычно "уж очень надолго" и надо принимать более аварийные меры. Может, достаточно дотянуть до прихода хозяина аквы с работы? Ну даже если постоит фильтр пару часов, неужели рыбы загнутся сразу? Обычные бесперебойники рассчитаны именно на "дожим" при внезапном выключении, а для длительной работы используются немного другие штуки, но я с такими не работал, прямой наводки не дам. |
|
#1115429 |
Постоянный посетитель
|
|
Maksus Я понял, спасибо. |
|
#1115433 |
|
Посетитель
|
|
Crossover К сожалению, в наше "цивилизованное время" аварии стали проходить чаще, чем в совдепе, похоже у энергетиков весь запал на дивиденды и IPO уходит, а оборудование мало к то чинит. К примеру зимой раза 3 отключали из за аварий. Один раз на 8 часов. В отпуск хочется уйти более менее спокойно |
|
#1115797 |
Постоянный посетитель
|
|
Daor Как аэрировали воду эти 8 часов? |
|
#1115803 |
Посетитель
|
|
butcher У меня тогда еще аквариумов не было Запустил в марте |
|
#1115810 |
|
Посетитель
|
|
сообщение Crossover Как оказалось, я даже был оптимистом . Сегодня самолично измерил внутреннее потребление у своего SUA750I. При полностью отсутствующей внешней нагрузке (не подключено ни одного кабеля к выходным разъемам) ток от батареи составляет 1,25А (то есть потребляемая мощность примерно 25В*1,25А=31Вт)! Сам не ожидал такого результата. При самых оптимистичных прогнозах батареи емкостью 7 Ач (именно такие установлены внутри) полностью разрядятся за 5 часов. И это без всякой нагрузки. Вот она, плата за синус на выходе... Изменено 23.4.10 автор Maksus |
|
#1116990 |