Вопрос по проводке, выдержит ли?

Доброго времени суток всем!

Вопрос вот в чём, есть желание (пока только оно) поставить дома ещ одну этажерочку и вот встал вопрос по проводке.
Дом новый (8 лет) проводка тоже, медь 1,5мм сечение.

Так вот, этажерка эта 8акв, общая максимально возможная (постоянная) нагрузка на сеть 900Вт (все банки с большим количеством света)...
сколько может выдержать проводка без последствий?

в этой же комнате стоит этажерка потребляющая 400Вт постоянно + постоянно работающий компьютер.
в самой квартире постоянно включены 2 телика ЖК, которые работают не постоянно, ну холодильник и прочая шушера....
эл чайника нет, выбросил )))

вот как-то так

хотелось бы узнать можно или нет?

заранее спасибо

с уважением,
Александр

2013-01-0707/01/2013 21:30:19
#1754183
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6127 2484
Санкт-Петербург
39 мин.

pups
Ну это не сильно большая нагрузка.На медной проводке нагрузка может быть кВт 6-8 а то и больше.
2013-01-0707/01/2013 21:44:19
#1754200
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

pups
900 + 400 + 400(где-то так) = 1700Вт.
1700 / 220 =7.7А
Полтара квадрата меди смело выдержат 10А. Кратковременно до 15.
2013-01-0707/01/2013 21:46:23
#1754203
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Андрей финн
6-8кВт - это 4кв.мм минимум. И то греться будет. Лучше 6. Не забывайте про сечение.
2013-01-0707/01/2013 21:50:55
#1754208
На премодерации
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2978 478
Москва
56 мин.

pups

6 киловатт на квартиру, вроде по снипу, если газ.
Если плита электрическая, то 12квт.
Так что ставьте и не волнуйтесь особо.
Если электрику грамотно разводили, то на нижних розетках должен быть 2,5 провод, 1,5 на верхнем свете.
http://www.matic.ru/...


Изменено 7.1.13 автор copland
2013-01-0707/01/2013 23:05:36
#1754260
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

40 5
Russian Federation Sovetsk
11 года

pups

В этом списке больше никаких знакомых предметов, кроме описаных выше ? =)

Электроприбор , Вт
LCD телевизор 140
Холодильник 300
Бойлер 2000
Пылесос 650
Утюг 1700
Электрочайник 1200
Микроволновая печь 700
Стиральная машина 2500
Компьютер 500
Освещение 500
2013-01-0707/01/2013 23:32:17
#1754280
Нравится Mario79
На премодерации
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6963 988
Пушкино
4 года

в зависимости от класса проводов (их совстав: доля меди и пр. )разная максимальная мощность.
Тяну у себя по дому проводку ВВГнг , правда , премиум класса провод, и у него на 2,5мм сечение обозначено 6,6 КВт, а на 1,5мм -5,1 КВт.
так что прикидывайте сколько более дешевый провод держит(а сомневаться в щедрости строителей...Смайлик :D всегда не зазорно)

2013-01-0707/01/2013 23:50:41
#1754290
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
2 года

Если электрику грамотно разводили, то на нижних розетках должен быть 2,5 провод, 1,5 на верхнем свете.

на розетках 1,5
сегодня буквально менял розетки, видел...


В этом списке больше никаких знакомых предметов, кроме описаных выше ? =)

Электроприбор , Вт
LCD телевизор 140
Холодильник 300
Пылесос 650
Утюг 1700
Микроволновая печь 700
Стиральная машина 2500
Компьютер 500
Освещение 500

вот такой список ))
2013-01-0707/01/2013 23:51:48
#1754291
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

40 5
Russian Federation Sovetsk
11 года

pups

В итоге чет около 7 кВт..Это при том, что пылесосы и микроволновки обычно помощнее =)) А на вводе в квартиру сечение то же , 1.5 мм ? Просто если в эту комнату идет провод от распредкоробки, то тогда нагрузку со всей квартиры надо считать, если выходит на отдельный автомат, то только ту, что в отдельно взятой комнате..=) Вколотите в поисковике "расчет сечения провода" , будет проще..
Ясно что одномоментно все не включается..НГ-исключение =), но все же !!

Изменено 7.1.13 автор hruken
2013-01-0708/01/2013 00:00:20
#1754296
На премодерации
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6963 988
Пушкино
4 года

у меня на аквасы с одной розетки временно удлиннитель на 30? розеток
так там киловатт беспрерывного потребления точно и иногда жена утюг в блок подключает(2КВт)
выходит около 3КВт+/- 300 Вт единовременно на одном проводе ( на одном!!! а не вкупе во всём доме). провод 2,5мм и на 16 амперном автомате.

2013-01-0708/01/2013 00:09:31
#1754301
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

40 5
Russian Federation Sovetsk
11 года

Игорь(щучий кошмар)

Игорех, речь пока о 1.5 мм .. плюс товарищ желал бы использовать проводку длительное время...я почему-то уверен..=)
2013-01-0708/01/2013 00:13:05
#1754302
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
2 года

hruken
плюс товарищ желал бы использовать проводку длительное время.

само собой разумеется, этажерка то не на один день встанет)))
10ч в сутки будет пахать как раз 900Вт, остальные 14ч порядка 200Вт

какое сечение на входе в квартиру я не знаю, но автоматы стоят 1 на розетки и 1 на свет, общие на всю хату...

тут фишка в чём, если вообще возможно всё это, то розетки придётся протягивать из распред.коробки которая в комнате,
ибо в ту же розетку откуда "торчит" уже имеющаяся этажерка я не рискну посадить ещё почти киловат )))
2013-01-0708/01/2013 00:20:30
#1754306
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

40 5
Russian Federation Sovetsk
11 года

сообщение pups

hruken

само собой разумеется, этажерка то не на один день встанет)))

Ну и квартира еще (тьфу-тьфу-тьфу) понадобится..=)
P.S. А на вводе все ж гляньте сечение, легче станет, по себе знаю..=)

Изменено 7.1.13 автор hruken
2013-01-0708/01/2013 00:23:09
#1754308
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Игорь(щучий кошмар)
Есть ещё такие понятия как кратковременная и продолжительная работа.
Для примера. Мне позапрошлой зимой (в самый мороз) пришлось по медному проводу 2.5кв.мм (правда медь там скорее всего обычная) запитать нагрузку порядка 7кВт. Провод бросил по земле, т.е. по снегу.
За 15 минут он прожёг утоптанный снег и местами лёд до земли. При комнатной температуре он бы такой нагрузки не выдержал. Тем более замурованный в стену, где теплоотвод очень низкий. Вообще считается, что для меди 10А на кв.мм - предел для непродолжительной нагрузки. По новым проводам правда не знаю. Бескислородная медь кажется там используется. Которую ещё лет 5-7 назад можно было встретить только в японских пылесосах. Не думаю, что строители закладывали такой провод Смайлик :)
Посему топикстартеру советую плясать от стандартов - 10А на полтара квадрата. Плюс 5А запаса на пылесос, микроволновку и т.п.
2013-01-0708/01/2013 01:01:21
#1754325
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

40 5
Russian Federation Sovetsk
11 года

Есть ещё такие понятия как кратковременная и продолжительная работа....
...Тем более замурованный в стену, где теплоотвод очень низкий...

Во-во, правильно, Дима !! как раз табличка и отдельно для открытой-закрытой.
Tablica vibora sechenia
Но если что-я не электрик..=)

Изменено 7.1.13 автор hruken
2013-01-0708/01/2013 01:44:30
#1754333
На премодерации
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6963 988
Пушкино
4 года

DimkaSP

согласен, Дим, квартир -то у нас немного и здоровья...тьфу-тьфу-тьфу.
тут бы топикастеру от грехов подальше перетянуть бы проводку.
2013-01-0808/01/2013 08:03:38
#1754381
На премодерации
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6963 988
Пушкино
4 года
для форума

вот примерно так...и ещё три сверху
каждой розетке или лампочке своё. этотолько на первый пока этаж.А мои действия даже отец не понимает.не привыкли они что может быть больше двух: один на все розетки а второй на весь свет.
2013-01-0808/01/2013 08:18:10
#1754382
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

17142 12521
Москва
3 час.

900 вт на полтора медных квадрата - вполне нормально. Единственное, разберитесь со схемой Вашей элекропроводки: сколько всего отдельных групп розеток подключено к электрощиту, какие еще розетки находятся в той же группе (подключены к тому же автомату), где аквариумы. И избегайте одновременно включать в ту же группу другие мощные электроприбры: чайники, стиральные машины и т.д.

2013-01-0808/01/2013 10:42:32
#1754423
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Игорь(щучий кошмар)
каждой розетке или лампочке своё.
ИМХО это уже паранойей попахивает Смайлик :doctor:
Не, я видал щиты, где на каждую комнату: автомат на розетки, автомат на свет и дифавтомат на тёплый пол; но каждую розетку на свой автомат...))) Для кухни можно конечно розетки на две группы разделить, а так... Даж не знаю Смайлик :) Просто смысла не вижу.


hruken
Бойлер 2000

Стиральная машина 2500

Вот на эти приборы лучше отдельный провод (а то и два) бросить от щита, а не об аквариуме беспокоиться Смайлик :)

Изменено 8.1.13 автор DimkaSP
2013-01-0808/01/2013 11:28:36
#1754445
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
2 года

Константин Кучеренко
сколько всего отдельных групп розеток подключено к электрощиту, какие еще розетки находятся в той же группе (подключены к тому же автомату), где аквариумы

я так полагаю, что в каждой комнате отдельная группа, потом все группы ливаются в щиток...
может я ошибаюсь конечно, не силён к сожалению в электрике настолько глубоко...(((

А где узнать вообще можно как разбросана проводка по квартире и какой хоть кабель в квартиру заходит?

PS: оптимально вобщем тянуть отдельный кабель в квартиру? эммм, в квартире ладно, под потолок при желании можно втюхать а в подъезде с этим кабелем чё делать?
2013-01-0808/01/2013 18:00:58
#1754646
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

pups
Провода можно посмотреть в щитке. У Вас счётчик в квартире или на площадке? Вот туда и залазьте. Смотрите какой провод подходит к счётчику - это и есть вводной. В щитах обычно можно разглядеть сечение Смайлик :)
А вести от щита в коридоре можно в гофре или в кабель-канале. Чтобы не штробить. Вызовите электрика, он сам всё расскажет, варианты предложит.
2013-01-0808/01/2013 18:14:56
#1754654
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
2 года

DimkaSP

щиток в подъезде, там всё закрыто, видно только цифровое табло счётчика и торчат автоматы....просто так не залезешь нифига...
но когда ставили новую азушку, там кабель был очень толстый, сама жила мм 3 точно было, плоскогубцами сгибался кабель с трудом

так, а по поводу разводки чё делать у кого узнать? в ЖЭК (шайтанконтора) ползти?
2013-01-0808/01/2013 18:40:26
#1754669
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

40 5
Russian Federation Neman
11 года

pups

Кабель от счетчика приходит на распредкоробку , обычно сразу у входной двери, от нее разводка по комнатам.. Проводка должна быть проведена параллельно на уровне распредкоробов и под прямыми углами к розеткам, но не факт, что в реалиях так и есть..Вешал как-то кухонные шкафчики, дрелью вх-рачил по кабелю, к-рый к эл.плите.. Остался жив =) Но пришлось менять..Штроба была наискосок от потолка к розетке..это электрик в свое время сократил чутка , чтоб вентокно не обходить..=)
2013-01-0808/01/2013 18:45:31
#1754673
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

17142 12521
Москва
3 час.

сообщение pups

DimkaSP

щиток в подъезде, там всё закрыто, видно только цифровое табло счётчика и торчат автоматы....

Автоматы обычно подписаны. Если нет, то можете просто выяснить все методом тыка. Возьмите настольную лампочку, включайте в разные розетки и, включая выключая автоматы смотрите, какой автомат какую розетку выключает.
2013-01-0808/01/2013 23:56:02
#1754888
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
2 года

сообщение Константин Кучеренко

сообщение pups

DimkaSP

щиток в подъезде, там всё закрыто, видно только цифровое табло счётчика и торчат автоматы....

Автоматы обычно подписаны. Если нет, то можете просто выяснить все методом тыка. Возьмите настольную лампочку, включайте в разные розетки и, включая выключая автоматы смотрите, какой автомат какую розетку выключает.

вы не поняли, у меня их 2, один отключает все розетки в квартире, второй весь свет верхний
ну и азу или как оно правильно зовётся
вот и всё, больше автоматов нет