Малёк
![]()
35
Москва 9 года |
Не разгорается МГ лампа |
|
Здравствуйте, господа. Неделю назад переделал Г прожектор под МГ лампу (вычитал на форуме и всё так и сделал). Купил новую МГ лампу Osram на 150W и новый ЭПРА на 150W. Присоединил всё это к прожектору. Почти неделю всё работало отлично, но вчера начались проблемы. При включении в лампе дуга на несколько секунд загорается синим и тут же гаснет. Такое ощущение, что не хватает мощности что ли, чтоб лампу разжечь... Отсюда вопрос, что я сделал неправильно, может ли длина провода от лампы до ЭПРА влиять на розжиг, может сечение провода неподходящее? Не пойму совсем. Всё новое! |
|
|
08/04/2014 11:31:52
#1960553 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Арамаг Возможно вышло из строя пусковое устройство. Возможно плохой контакт где-то в цепи. Изменено 8.4.14 автор Vidoc |
|
|
08/04/2014 12:16:40
#1960572 |
|
|
|
Малёк
![]()
35
Москва 9 года |
|
VidocЭПРА новое. И периодически издаёт высокий звук, как бы пытаясь зажечь лампу... Изменено 8.4.14 автор Арамаг |
|
|
08/04/2014 12:22:28
#1960575 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
|
попробуйте поменять ЭПРА (по гарантии) |
|
|
08/04/2014 12:56:29
#1960586 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
учитывая что выбивает УЗО то скорее всего ЭПРА , также проверьте все соединения узо реагирует на утечку тока соответственно где то в цепи у вас есть утечка на землю ( проверьте контакты в самом прожекторе) скорее всего утекает ноль на землю и изза этого срабатывает УЗО , но при этом нет коротыша , но всетаки самое вероятное что все это происходит в ЭПРА ( тем более большое количество отзывов о их ненадежности) |
|
|
08/04/2014 13:56:11
#1960614 |
|
Малёк
![]()
35
Москва 9 года |
|
|
Спасибо. Всё разобрал, подкрутил все контакты, устранил возможные пути утечки. Вроде сейчас всё нормал. Подожду до завтра. |
|
|
08/04/2014 17:35:07
#1960732 |


Загружаю