Посетитель


63
Russian Federation Syktyvkar
4 года

ИБП (Источник Бесперебойного Питания) для внешних фильтров

Читал о сложности подключения ИБП к внешнику из за синусоиды (не работает или работает не так, либо не запускается на холодную).
У меня TETRA EX 700 подключен через дешёвейший ИБП BLACK KNIGHT PRO BNT-600AP. На выходе у ИБП не синусоида, при замере напряжения стрелочный вольтметров выдает 170 вольт от батареи (компания powercom пишет что это ошибка вольтметров).
Звук пиканья можно отключить секундным нажатием. В ИБП отключил режим сбережения энергия (также нажатием).(сбережение энергии - ИБП сам выключается если нагрузка менее 15 ват - а TETRA EX 700 по паспорту 13 ват жрет)
При работе от сети (пока электричество есть) синусойда нормальная, видимо ток идет напрямую.

При выдергивании шнура ИБП с розетки, TETRA EX 700 продолжают работать. Для мониторинга ИБП подключен к СОМ1 порту компьютера.
Степень нагрузки - 0 (как при работе от сети так и от аккумулятора)
Заряд батареи - при работе от сети 100%, при батареи сразу 80% постепенно падает( чем меньше % остается тем медленнее падает) (аккумулятор родной, больше 2-х лет.)
При всем тесте напряжение выдаваемое программой мониторинга - 214-218 вольт, 50 герц.

Струйки от флейты направленны в верх, внешне высота струек не меняется (предполагаю что мощность, обороты прежние).
При работе от сети ТЕTРА слегка слегка!!! греется. При работе от ИБП от аккумулятора степень нагрева после теста не изменилась. (Щупал рукой)
Ни вибрации ни шумов к тем что есть и от сети не добавилось (слабо урчит и побрякивает пластмассовыми шариками).
Прошло 30 минут, степень заряда показывает 54%
Прошел 1 час 6 мин. заряда 35%
На 1 часе 12 мин. сработал сигнал малого заряда (менее 30 %) Дальше пытать не стал вставил провод в розетку.
Света в аквариуме пока нету, подключал настольную лампу к ИБП. На настольной лампе стоит понижающий блок питания на 12 в. Так вот Лампа дневного света (которая стоит в этом светильнике) вспыхивает, вспыхивает и не зажигается...
Если аккумулятор будет новый думаю процентов на 30% время можно увеличить.

Если что интересно пишите
2008-11-2727/11/2008 19:30:29
#696567
Посетитель


288 12
Москва
2 года

Info
ИБП, УПС и т.п. не рассчитаны на длительное преобразование (у них слабые инверторы).


Не очень понятно, что значит слабые...
У UPS мощность инвертора не может быть ниже заявленой мощности. Т.е. у УПС 5 КВА ну никак не слабый инвертор. А длительность работы от батарей увеличивается за счёт доп. аккумуляторных сборок.


Maksus
Я не спеша подыскиваю UPS для эхайма, пока нашел только одного производителя - Бастион http://www.bast.ru/i... Но их 24-вольтовые модели выдают 26-27 вольт. Может ли это оказаться нежелательным для эхайма? Есть ли в продаже другие модели бесперебойников на 24 вольта?


Мне вспоминается, что в основном они на 48 В.
И у DC УПСов всё таки есть один минус - невозможность простого подключения оборудования, работающего на переменном токе. А для домашнего использования это мне кажется важный момент. Особенно если Вы захотите сменить фильтр или подключить на УПС фильтр от второго аквариума.
2009-01-1212/01/2009 12:05:12
#722140
Посетитель


54 2
Russian Federation Novosibirsk
6 мес.
УПС 5 КВА ну никак не дешевый.

Скорее всего у всех DC бесперебойников, хоть на 12 хоть на 24 хоть на 48 вольт, на выходе отнюдь не номинальное напряжение, так для 48-и вольтового аккумулятора напряжение может менятся в пределах: 44-53 вольта, и если свет отключают редко, то чаще всего будет именно около 53-х вольт, ну или для 24-х вольтового максимальное напряжение около 26-и.

P.S. Напряжения даны примерно, для разных аккумуляторов они разные. Да и от производителя тоже зависит.
2009-01-1212/01/2009 15:01:40
#722291
Посетитель


288 12
Москва
2 года

Artegal


Напряжение должно быть стабильным, т.к. по линиям постоянного тока обычно питают ну ооочень дорогое оборудование, по сравнению с которым УПС на 5 КВА стоит не очень дорого. Для это служит DC/DC converter, который в том числе применяется и в схемах УПС переменного тока.
2009-01-1212/01/2009 23:44:26
#722708
Посетитель


54 2
Russian Federation Novosibirsk
6 мес.

VAnD

Конкретно моё изделие, которое по сути представляет из себя упс на 4 КВА стоит 94 500 рублей. Это без батарей. И по ценам у нас конкурентов нет. Да согласен, оборудование с которым мы его поставляем стоит в несколько раз дороже, но на выходе упса всёравно напряжение меняется в пределах 43-67 вольт. И абсолютно всё оборудование которое предполагает работу от батарейного питания, работает в широком диапазоне входных напряжений, стандарт для 48-и вольтовой батареи: 36-72В. Для 24-х вольтовой: 18-36. Очень невыгодно делать стабильное напряжение на выходе батарейного упса.
2009-01-1313/01/2009 07:07:35
#722837
Завсегдатай


1316 46
Москва
11 дн.
Приобрёл ИБП SVEN RT-500 с чистой синусоидой.
Но теперь стоит вопрос выбора аккумулятора внешнего для квартиры.
Цены на аккумуляторы равны цене ИБП
Сильно большой запас не нужен, нужно только фильтры и компрессоры зарезервировать.
Что посоветуете.
2018-03-1111/03/2018 02:03:15
#2474254
Посетитель


454 113
Москва
1
7 час.

Erlang

от 20 ампер*часов CSB, DELTA стоят не дорого, самое главное брать АКБ типа AGM герметичный, чтобы не дышать вредными газами.
2018-03-1111/03/2018 06:27:20
#2474260
Нравится Erlang
Посетитель


118 18
Пенза
2 час.

amigo007
я на котловой бесперебойник ставил герметичные похоже что гелевые китайские акб LEOCH - стоят восьмой год проблем нету - очень достойные ... одна беда - не знаю как там с 25 ач у меня тупо два 100 ач на 12 в котел больше суток держат но у котла потребление 200 вт но в режим включился выключился
кстати вот стандартное решение под этот ибп

https://www.nix.ru/a...

маленькими батареями в паралель в зависимости от потребности времени начать с одной можно и таки да дельты тоже хорошие акб
2018-04-0505/04/2018 22:04:38
#2485425
Посетитель


454 113
Москва
1
7 час.

kaa1968

Не гелевые а AGM, и на кой ты мне это пишешь?
2018-04-0606/04/2018 21:30:17
#2485875
Посетитель


118 18
Пенза
2 час.

amigo007
ну извиняйте дрогнула рук - про акб человек спрашивал - ответил про то чем сам пользуюсь . Леоч действительно по технологии AGM сделаны, все верно
2018-04-0606/04/2018 23:24:08
#2485920
Посетитель


454 113
Москва
1
7 час.
Надо понимать и не распространять лже информацию, AGM это акб с тем же электролитом, только электролитом пропитаны салфетки вокруг пластин. Максимально допустимое напряжение заряда 14.8 В. В Акб гелевых, используется электролит с загустителем, напоминающий гель. Он дороже и очень чувствителен к перезаряду, не очень подходит для обычных ИБП.