|
Малёк
![]()
27
![]() 15 час. |
Странное поведение электромагнитного клапана. |
|
Схема следующая, через таймер подключен разветвитель на три розетки, две свет и одна собственно на клапан. |
|
|
12/01/2026 21:08:44
#3231705 |
|
Свой на Aqa.ru, Неправильный аквариумист
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Попробуйте заменить БП клапана. |
|
|
12/01/2026 21:45:02
#3231715 |
|
|
|
Малёк
![]()
27
![]() 15 час. |
|
|
12/01/2026 22:50:28
#3231727 |
|
Завсегдатай
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
12/01/2026 23:05:01
#3231729 Нравится Sergey PAT_A, Constantin_K
|
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Аксён если клапан вытащить из розетки, то он выключается!!!Проверяли, что будет если из тройника вытащить не клапан, а оба светильника? |
|
|
13/01/2026 09:41:22
#3231748 Нравится Gamayun, Michael135
|
|
Завсегдатай
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Похоже всё-таки на неисправность ЭМК: если обмотка катушки остаётся намагниченной, шток не доходит до конца. Не догоняю другого: почему это явление снимается, если разомкнуть оба провода сразу (т.е. вытащить ЭМК из розетки). |
|
|
13/01/2026 10:04:18
#3231751 |
|
Свой на Aqa.ru, Неправильный аквариумист
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kazakovp Возможно, наводка где-то. ТС стОит попробовать проверить индикатором розетки после отключения. |
|
|
13/01/2026 10:09:10
#3231752 Нравится Gamayun, Michael135
|
|
Малёк
![]()
27
![]() 15 час. |
|
kazakovp Вот и мне не понятно. Вчера, ради эксперемента переткнул розетки света и клапана, а так же воткнул таймер в соседнюю , пустую розетку-ЧУДЕСА! клапан на ночь закрылся! Продолжаю наблюдение, не понимая, как это работает))) |
|
|
13/01/2026 10:24:22
#3231753 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
Аксён Ну электроника это наука о контактах. По-моему, повод поменять розетку... |
|
|
13/01/2026 16:33:03
#3231782 |
|
Завсегдатай
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Аксён У вас где-то идёт наводка от фазы на нулевой провод. Проверьте проводку в квартире и в первую очередь эту розетку. Такая хрень часто происходит, если повреждена изоляция фазового провода и контакт есть со стеной или с арматурой. У меня была аналогичная хрень на старой хате, что фаза звонилась во всех контактах всех розеток. Причина была в том, что старый фазовый провод с оголённой частью касался стены, а в другом месте, стена контактировала с нулевым проводом. И вроде вся техника работает, но индикаторная отвёртка показывает фазу на всех проводах, и на части стены в зоне контакта с фазой в том числе. Вылечилось только капитальной сменой всей проводки в квартире от щитка. |
|
|
13/01/2026 20:04:29
#3231814 |
|
|
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
АксёнРазветвитель поменять , контакты проверить ... Если напрямую в розетку включать, и всё работает, то причина в разветлителе. |
|
|
13/01/2026 23:15:05
#3231822 |
|
Малёк
![]()
27
![]() 15 час. |
|
|
И все таки походу клапан глючит, сегодня опять не закрылся и вытаскивание из розетки не помогло. |
|
|
15/01/2026 17:26:54
#3231999 |
|
Завсегдатай
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Аксён Я свой покупал на Али, это был ЭМК и всё. В сборе с чем он может быть? Подойдёт ли, надо внимательно смотреть размеры резьб, у китайцев там чёрт ногу сломит. В конце концов, переходники продаются тоже. |
|
|
15/01/2026 17:45:05
#3232000 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Однажды глючил эмк по причине попадания ему внутрь жидкости из счетчика пузырьков . Вплоть до полного отказа. Разобрал , не снимая с системы , механическую часть снизу , просушил , продул давлением из баллона - с тех пор и не вспоминал |
|
|
15/01/2026 17:52:15
#3232002 |
|
Свой на Aqa.ru, Неправильный аквариумист
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
15/01/2026 18:12:57
#3232008 |
|
|
|
Малёк
![]()
27
![]() 15 час. |
|
|
Надеюсь, последний уточняющий вопрос. |
|
|
16/01/2026 15:13:25
#3232150 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
АксёнG 3/4 посмотрите. |
|
|
16/01/2026 16:11:22
#3232157 |



Загружаю
форму....