Малёк
![]()
25
![]() 2 час. |
Странное поведение электромагнитного клапана. |
|
Схема следующая, через таймер подключен разветвитель на три розетки, две свет и одна собственно на клапан. |
|
|
12/01/2026 21:08:44
#3231705 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Попробуйте заменить БП клапана. |
|
|
12/01/2026 21:45:02
#3231715 |
|
|
|
Малёк
![]()
25
![]() 2 час. |
|
|
12/01/2026 22:50:28
#3231727 |
|
Завсегдатай
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
12/01/2026 23:05:01
#3231729 Нравится Sergey PAT_A, Constantin_K
|
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Аксён если клапан вытащить из розетки, то он выключается!!!Проверяли, что будет если из тройника вытащить не клапан, а оба светильника? |
|
|
13/01/2026 09:41:22
#3231748 |
|
Завсегдатай
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Похоже всё-таки на неисправность ЭМК: если обмотка катушки остаётся намагниченной, шток не доходит до конца. Не догоняю другого: почему это явление снимается, если разомкнуть оба провода сразу (т.е. вытащить ЭМК из розетки). |
|
|
13/01/2026 10:04:18
#3231751 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kazakovp Возможно, наводка где-то. ТС стОит попробовать проверить индикатором розетки после отключения. |
|
|
13/01/2026 10:09:10
#3231752 |
|
Малёк
![]()
25
![]() 2 час. |
|
kazakovp Вот и мне не понятно. Вчера, ради эксперемента переткнул розетки света и клапана, а так же воткнул таймер в соседнюю , пустую розетку-ЧУДЕСА! клапан на ночь закрылся! Продолжаю наблюдение, не понимая, как это работает))) |
|
|
13/01/2026 10:24:22
#3231753 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Аксён Ну электроника это наука о контактах. По-моему, повод поменять розетку... |
|
|